Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 30 apr 2019, 19:09

Non mi è chiaro un punto sulle verifiche che il costruttore finale del quadro deve effettuare ai sensi della CEI 61439.
Se il costruttore finale:
- rispetta lo schema realizzato dal progettista dell’impianto
- individua nel catalogo del costruttore originale un sistema costruttivo tecnicamente equivalente o con caratteristiche maggiori
secondo me non deve fare nessuna prova o calcolo, salvo:
- accertare eventuali difetti di cablaggio (prova a vista)
- verifica della resistenza di isolamento (sotto i 250 A) o prova di tensione applicata (sopra i 250 A)
- verifica dei serraggi.
Deve procedere al calcolo di verifica della sovratemperatura secondo la CEI 17-43?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

2
voti

[2] Re: Verifiche individuali sul quadro secondo CEI 61439

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 mag 2019, 17:45

Su quadri diciamo “piccoli” può essere utilizzato per la verifica delle sovratemperature il metodo delle potenze dissipate (CEI EN 61439-1 , 10.10.4.2) che è quella normalmente usata da chi utilizza carpenterie di un costruttore che fornisce la massima potenza dissipabile dall’involucro del quadro. Si applica a quadri con corrente nominale fino a 630ampere. Per corrente piu alte si passa alla 17-43. Comunque sono verifiche che se richieste devono essere fornite. La verifica con il metodo delle potenze, a cui accennavo prima, è davvero alla portata di tutti
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Verifiche individuali sul quadro secondo CEI 61439

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 2 mag 2019, 17:52

Grazie Massimo per il chiarimento