gli alimentatori in questione non contengono trasformatori. se colleghiamo un polo del trafo a terra e il negativo dell'alimentatore si crea un corto all'interno della scheda che puo' distruggerla. queste schede sono dei regolatori switcing tipo serie , senza isolamento tra ingresso e uscita. se devi alimentare PLC o altro e vuoi ( ovviamente ) il negativo a terra DEVI usare alimentatori switcing entrata 230 o 400 V e mettere a terra il negativo.
Grazie a tutti per il vostro contributo... quindi, tirando le somme, nei circuiti di comando...
Se ho due trasformatori (siano essi a singolo o doppio isolamento) non ci sono problemi nel collegarli in cascata e ciascun trasformatore con un polo collegato a terra. Stesso discorso vale nel caso di collegamento di un alimentatore DC con isolamento singolo o doppio a valle di un trasformatore di comando. Anche in questo caso posso collegare sia il trasformatore che il polo negativo dell'alimentatore a terra. Unico caso in cui ciò non è consentito è quando l'alimentatore non presenta isolamento tra lato AC e DC (per i motivi citati da Ivano.