Buongiorno a tutti,
in un magazzino automatico alto 17 m ho previsto illuminazione di sicurezza a soffitto per il passaggio centrale, con lampade autonome a led, garantendo 1 lux a pavimento senza riflessioni come richiesto dalla UNI 1838.
Un collega in un altro magazzino automatico ha invece proposto un soccorritore che alimenta dei faretti a pavimento, questo perché la manutenzione delle lampade a 17 m con corridoio largo solo 1,3 è molto difficoltosa.
Questa soluzione secondo me non è a norma per 2 motivi:
1) le lampade alimentate dal soccorritore devono essere certificate per illuminazione di sicurezza;
2) l'illuminazione di sicurezza dal basso verso l'alto non penso si possa fare, anche perché la vedo molto dura garantire l'illuminamento richiesto;
Voi che ne pensate?
Illuminazione sicurezza a pavimento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
iosolo35 ha scritto:E come fa ad illuminare i cartelli di indicazione?
Esatto!!! e gli estintori???? Inoltre ho provato a fare un calcolo illuminotecnico per scrupolo.... senza riflessioni il risultato è 0 lux.
0
voti
Definisci meglio questo magazzino automatico. Ci sono vie d'esodo e transito di persone in condizioni ordinarie o solo in caso di manutenzione?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La presenza del personale è prevista solo in caso di manutenzione, ma il tecnico antincendio ha previsto comunque delle vie d'esodo e ha richiesto l'illuminazione di sicurezza secondo UNI 1838.
0
voti
boobie80 ha scritto:La presenza del personale è prevista solo in caso di manutenzione, ma il tecnico antincendio ha previsto comunque delle vie d'esodo e ha richiesto l'illuminazione di sicurezza secondo UNI 1838.
Ovviamente, ma sono vie d'esodo che hanno caratteristiche totalmente diverse e non riguardano i sistemi di via d'esodo di uno stabilimento, ma i provvedimenti di sicurezza di una "macchina" che possono essere anche gestionali visto che la durata è limitata nel tempo e quindi il rischio è ridotto. Per esempio si può prescrivere l'allestimento di un impianto di illuminazione ad hoc di volta in volta per l'attività manutentiva, così come prescrivere che i lavoratori siano dotati di idonei apparecchi di illuminazione di emergenza. Questo per dire che l'illuminazione di sicurezza a pavimento è più che valida.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Non sono d'accordo con Michele, secondo la mia opinione è difficile definire un tempo di manutenzione all'interno di questi magazzini, può durare 1 minuto ma può durare anche dei giorni. Per questo ho sempre progettato un sistema di illuminazione di sicurezza come fosse un ambiente di lavoro classico.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
iosolo35 ha scritto:Non sono d'accordo con Michele, secondo la mia opinione è difficile definire un tempo di manutenzione all'interno di questi magazzini, può durare 1 minuto ma può durare anche dei giorni. Per questo ho sempre progettato un sistema di illuminazione di sicurezza come fosse un ambiente di lavoro classico.
Di solito sono manutenzioni programmate e le tempistiche sono definite (il magazzino deve funzionare sempre 24/24h 7/7d). Per interventi straordinari si redige un DUVRI.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
boobie80 ha scritto:1) le lampade alimentate dal soccorritore devono essere certificate per illuminazione di sicurezza;
Qual è il problema? Gli apparecchi per illuminazione da sorgente centralizzata a norma EN 60598-2-1 ci sono.
0
voti
Certo, però devono essere certificati CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22); ma infatti questo è risolvibile; è l'illuminazione dal pavimento che non mi convince, in quanto il tecnico antincendio nella pratica VVF ha richiesto specificatamente illuminazione di sicurezza UNI 1838..... e con l'illuminazione a pavimento è impossibile ottenere 1 lux a pavimento senza riflessioni
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)