Buongiorno a tutti,
devo valutare la durata di un sistema di alimentazione di emergenza (UPS) dedicato a un sistema di estrazione fumi e centraline di rilevazione.
Esiste una durata minima che devono garantire questi sistemi? qualche norma di riferimento?
Grazie a tutti
durata minima alimentazione emergenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Le centraline di rivelazione hanno da norma di prodotto le loro batterie ausiliarie in assenza di energia elettrica ordinaria, quindi non necessitano di ulteriori alimentazioni di emergenza.
Solitamente è necessario dimensionare le batterie per garantire una durata di 30 minuti o 1 ora in base al tipo di attività, se normata da decreto specifico.
Se non normata deve essere oggetto di valutazione del rischio da parte di professionista, sulla base dell'esodo degli occupanti e altre considerazioni.
Uguale per gli impianti di estrazione fumi la cui durata in emergenza è indicata sulla base di un decreto specifico o viene sulla base di valutazioni del rischio del professionista.
Magari il thread sarebbe da spostare in opportuna sezione.
Edit lillo: spostato
Solitamente è necessario dimensionare le batterie per garantire una durata di 30 minuti o 1 ora in base al tipo di attività, se normata da decreto specifico.
Se non normata deve essere oggetto di valutazione del rischio da parte di professionista, sulla base dell'esodo degli occupanti e altre considerazioni.
Uguale per gli impianti di estrazione fumi la cui durata in emergenza è indicata sulla base di un decreto specifico o viene sulla base di valutazioni del rischio del professionista.
Magari il thread sarebbe da spostare in opportuna sezione.
Edit lillo: spostato
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)