Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

quale protezione per TRAFO 400V?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 3 giu 2019, 13:04

Buongiorno,

volevo un consiglio su quale protezione adottare a monte e a valle di un Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA

io avevo pensato ad un interruttore magetotermico a monte curva D da 125A e a valle un curva C da 63A

è corretto oppure qualcuno puà indicarmi la strada migliore?

un grazie anticipato a chiunque voglia rispondermi
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[2] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2019, 13:14

Dipende dalle condutture e da come esercisci il sistema elettrico a valle del trafo. La domanda, per come l'hai posta, ha poco senso (per non dire nessuno).
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 3 giu 2019, 14:30

innanzitutto grazie della risposta

cerco di essere più dettagliato

l'arrivo linea (la 400V) dovrà arrivare nel quadro dalla quale deriverò 4 partenze da 20A + 1 disp. e 4 partenze da 40A + 1 disp. (quindi queste 8 sono prese a monte del trafo) inoltre avrò un'altra partenza che mi alimenta il trafo ( che verrà posto esternamente al quadro accanto allo stesso), l'uscita 400V+N del trafo rientra in quadro e mi va ad alimentare le utenze a valle
dove avrò :
12 uscite 220 V da 10 A + 1 disp.
6 uscite 220 V da 16A + 1 disp.
2 uscite 220 V da 25A + 1 disp.
3 uscite 220 V da 20A + 1 disp.

quindi in pratica vorrei capire come dimensionare la partenza del trafo a monte e la protezione a valle del trafo che in pratica dovrebbe conrrispondere con il generale delle partenze a 220 V a valle del trafo
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[4] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2019, 15:14

PCATALA ha scritto: Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA


La corrente nominale di fase di quel trasformatore è attorno ai 15 A.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 3 giu 2019, 15:44

Giovepluvio ha scritto:
PCATALA ha scritto: Tasformatore 400V/400V + N di 10KVA


La corrente nominale di fase di quel trasformatore è attorno ai 15 A.



quindi che protezione mi consiglieresti a monte ed a valle?
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[6] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2019, 15:47

Il punto è che quel trafo non è sufficiente per alimentare le utenze che vuoi alimentare.

La protezione inoltre va coordinata con la linea, non col carico.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[7] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 3 giu 2019, 15:59

Giovepluvio ha scritto:Il punto è che quel trafo non è sufficiente per alimentare le utenze che vuoi alimentare.

La protezione inoltre va coordinata con la linea, non col carico.



sul fatto che quel trafo non sia sufficiente mi trovi pienamente d'accordo ma la committenza dice che il fattore di contemporaneità non sarà mai 1 e lòa risposta è stata che comuqnue quello è il trafo e quelle le partenze che vanno asservite....

per la protezione a valle ed a monte cosa mi consiglieresti data la situazione?
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[8] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2019, 16:23

Quadripolare 20 A curva D? Da coordinare con le linee e valutare la temperatura del quadro.

Edit: per farla bene aggiungerei anche il monitoraggio della temperatura del trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtentePCATALA » 3 giu 2019, 16:31

Giovepluvio ha scritto:Quadripolare 20 A curva D? Da coordinare con le linee e valutare la temperatura del quadro.

Edit: per farla bene aggiungerei anche il monitoraggio della temperatura del trasformatore.



quindi per tenermi largo sulla corrente di spunto potrei mettere un 25A curva D a monte e 20 A curva C a valle che ne pensi?
Avatar utente
Foto UtentePCATALA
13 2
 
Messaggi: 39
Iscritto il: 24 gen 2015, 12:24

0
voti

[10] Re: quale protezione per TRAFO 400V?

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 giu 2019, 16:44

Dimensiona in base ai dati di targa del trasformatore, non a braccio.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti