Salve, il mio elettricista ha installato un piano cottura a induzione della electrolux, mi pare che sia da 7.2 kW.
Però ho un dubbio sull'istallazione. Per prima cosa i fili sull'immagine sono della dimensione giusta? mi pare che il più grande sia di 4mm e mi ha detto che però che devo limitarla a 4,5 kW. poi lui la vuole collegare con una presa tedesca ma mi e' stato detto che non va bene, secondo voi come e' meglio collegarla? E in fine nel quadro elettrico secondo voi va bene l'interruttore sull'immagine, da quello che ho capito e' il primo dei piu' piccoli.
Impianto cucina a induzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Benvenuto nel Forum!
Nell'ordine:
- i fili sembrano da 2,5 e in tal caso sono adeguati a carichi fino a 3 kW, non 4,5.
- il magnetotermico è da 10A, corrispondenti a 2300W...
- La presa tedesca non è adeguata per correnti superiori ai 16A.
Io suggerirei di fare adeguare l'impianto direttamente all'elettricista, è un lavoro piuttosto semplice e non dovrebbe spararti cifre esose.
Per curiosità, quale potenza contrattuale offre l'impianto?
Nell'ordine:
- i fili sembrano da 2,5 e in tal caso sono adeguati a carichi fino a 3 kW, non 4,5.
- il magnetotermico è da 10A, corrispondenti a 2300W...
- La presa tedesca non è adeguata per correnti superiori ai 16A.
Io suggerirei di fare adeguare l'impianto direttamente all'elettricista, è un lavoro piuttosto semplice e non dovrebbe spararti cifre esose.
Per curiosità, quale potenza contrattuale offre l'impianto?
Alberto.
0
voti
brabus ha scritto: ...i fili sembrano da 2,5 e in tal caso...
No, a essere precisi la presa è asservita con conduttori da 4 poi c'è un rilancio da 2,5 verso chissà quante altre prese...
Straquoto il consiglio di
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15300
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Una curiosità: qual è la potenza installata al contatore?
Per il lavoraccio che ha fatto dovrebbe adeguare l'impianto senza chiedergli niente piuttosto
brabus ha scritto:Io suggerirei di fare adeguare l'impianto direttamente all'elettricista, è un lavoro piuttosto semplice e non dovrebbe spararti cifre esose.
Per il lavoraccio che ha fatto dovrebbe adeguare l'impianto senza chiedergli niente piuttosto
-

Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore

- Messaggi: 606
- Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05
3
voti
Cambiare elettricista e trovarne uno realmente qualificato. Per una piastra ad induzione da 7,2 kW devi avere una linea diretta dal quadro e a monte deve essere tutto coordinato di conseguenza, compreso il punto di consegna. Almeno che tu non voglia limitarne l'uso a 4,5 kW ma anche in questo caso va alimentato direttamente e non tramite presa a spina perché superi i 16A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie delle risposte, per ora ho una potenza contrattuale di 4.5 kW ma vvorrei portarla a 6 kW.
I fili ho visto che sono: quelli blu uno da 4mm e uno da 2,5mm, quelli giallo/verde uno da 4 e uno da 2.5mm, quello marrone da 2.5mm e quello nero mi sembra da 4mm puo essere?
I fili ho visto che sono: quelli blu uno da 4mm e uno da 2,5mm, quelli giallo/verde uno da 4 e uno da 2.5mm, quello marrone da 2.5mm e quello nero mi sembra da 4mm puo essere?
0
voti
da ignorante ritengo che con la tua fornitura non ti convenga usare quella piastra, saresti sempre al buio, con il contatore che sgancia.
tieni presente che oltre alla piastra avrai sempre collegati altri carichi, non da sottovalutare.
saluti.
tieni presente che oltre alla piastra avrai sempre collegati altri carichi, non da sottovalutare.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
1
voti
Può essere che la linea dorsale sia da 4 mmq, probabilmente la linea da 2,5 è una presa derivata. Se la dorsale è da 4 mmq è giusta per una potenza massima di 4,5 kW ma a monte devi installare un MT da 20A. Se aumenti la fornitura a 6 kW, per sfruttare la potenza massima di prelievo (6,6 kW) devi posare una nuova linea di almeno 6 mmq e MT da 32A. Ovviamente sono tutte ipotesi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il mio elettricista infatti mi ha detto che con quei fili da 4mm posso usare la piastra limitata a 4.5 kW, però da quello che mi avete detto, al quadro elettrico devo dirgli di cambiare l'interruttore con uno piu grande se ho capito bene.
Ma un'altra cosa devo far cambiare anche l'interruttore grande da 25 ampere che si vede sull'immagine? Grazie a tutti
Ma un'altra cosa devo far cambiare anche l'interruttore grande da 25 ampere che si vede sull'immagine? Grazie a tutti
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)