Buongiorno a tutti,
In un edificio dove è richiesta la rilevazione fumi, mi trovo un sottotetto problematico
A parte la dimensione, lungo 45 metri e largo 1,40 metri.
Le travi sono tutte in legno, quindi la presenza di materiale infiammabile mi richiede la rilevazione.
NON vi è presenza di conduttori e componenti elettrici, né altro materiale infiammabile oltre alle travi.
come devo interpretare 5.1.3 della Norma 9795?
La presenza di un impianto fotovoltaico sulla copertura, può obbligarmi alla rilevazione nel sottotetto?
La copertura è una semplice lastra di metallo grecato.
Grazie
Sottotetto e spazio nascosto.
Moderatore:
iosolo35
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Giuliano58 ha scritto:lungo 45 metri
45 m > 25 m e già questo richiede la rivelazione (lasciando perdere la furbata di dividere il tutto in tre parti)
Se ho capito bene c'è l'impianto fotovoltaico su una copertura in legno rivestita da una lamiera: a parte l'obbligo normativo mi sembra molto opportuno metterlo, l'impianto di rivelazione.
0
voti
.Se ho capito bene c'è l'impianto fotovoltaico su una copertura in legno rivestita da una lamiera: a parte l'obbligo normativo mi sembra molto opportuno metterlo, l'impianto di rivelazione
Infatti ero arrivato a questa conclusione, supportata dal tecnico delle prevenzione incendi che "non vuole grane"
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Se non vi dispiace vorrei approfondire la questione.
Si citano obblighi normativi, per la situazione e la struttura evidenziata.
Il detto obbligo normativo sarebbe il 5.1.3 della Norma 9795 ?
oppure si fa riferimento ad altro contesto di norma.
Il richiamato sottotetto è parte di un edificio la cui altezza antincendio lo rendono attività soggetta a prevenzione incendi ?
Saluti
Si citano obblighi normativi, per la situazione e la struttura evidenziata.
Il detto obbligo normativo sarebbe il 5.1.3 della Norma 9795 ?
oppure si fa riferimento ad altro contesto di norma.
Il richiamato sottotetto è parte di un edificio la cui altezza antincendio lo rendono attività soggetta a prevenzione incendi ?
Saluti
1
voti
marcanto ha scritto:Il detto obbligo normativo sarebbe il 5.1.3 della Norma 9795 ?
Il punto 5.1.3 indica i casi in cui si può omettere la rivelazione negli spazi nascosti, e il caso di Giuliano58 non rientra fra questi.
Di base si è assunto che siamo
Giuliano58 ha scritto:In un edificio dove è richiesta la rilevazione
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)