Buongiorno a tutti,
come già discusso precedentemente, in attesa della nuova guida alla nuova deizione della Norma CEI 31-87, possiamo continuare a prendere come riferimento la Guida CEI 31-35/A:2012.
Nel mio caso, si tratta di un'autofficina dove possono avere accesso solo camion alimentati a Gasolio o gas naturale compresso GNC.
Il mio dubbio riguarda le fosse: la guida richiede una ventilazione artificiale con estrattori ATEX; in questo caso considerando che non saranno presenti automezzi alimentati a benzina o GPL, si può evitare la ventilazione artificiale?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: fossa autofficina

Messaggioda Foto Utentecrit » 19 giu 2019, 17:42

Non ho presente quel passaggio della guida ma credo sia una valutazione lasciata al progettista. Io prevederei la ventilazione ATEX per dormire sonni più tranquilli.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[3] Re: fossa autofficina

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 19 giu 2019, 18:19

Il problema è che nel progetto le fosse non erano presenti; le hanno fatte adesso senza chiedere a nessuno, tanto meno a me che sono il progettista; eventualmente l'estrazione come potrebbe essere fatta? con dei ventilatori installati nella fossa? o deve essere installata fuori dalla fossa il ventilatore e portato un tubo di estrazione nella fossa?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: fossa autofficina

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 20 giu 2019, 8:35

Come deve essere fatto l'impianto di estrazione artificiale? la Norma richiede anche un ventilatore ATEX.....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[5] Re: fossa autofficina

Messaggioda Foto UtenteNSE » 20 giu 2019, 8:49

1) Non puoi avere la certezza che quell'officina negli anni, non ripari altri tipi di mezzi.
2) i vapori di gasolio sono comunque pesanti e finiscono in fossa.
3) coordinati con chi fa la valutazione dei rischi, perché oltre al rischio elettrico c'è anche un problema tossicità, chi fa il DVR, potrebbe pretendere una ventilazione più efficace e/o con accortezze diverse.