Salve a tutti
Ho un impianto trifase in zona rurale con un primo quadro (di fornitura) da cui parte una linea di 100 metri protetta con magnetotermico e che alimenta un quadro "generale", e da questo una seconda linea, sempre protetta con magnetotermico, che alimenta un quadro secondario, tutti in doppio isolamento e differenziali solo sulle linee terminali.
Da verifica rischio fulmine mi necessita una protezione con SPD, per cui metto un classe 1 in esecuzione 3+1 con i suoi fusibili al punto di fornitura.
Mi occorrono SPD anche sui quadri generale e secondario, ma ci sono di classe 2 in esecuzione 3+1?
Grazie ai volenterosi
SPD classe 2 in esecuzione 3+1
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
Ciao, mi permetto un consiglio.
rivolgiti al rappresentante tecnico del sistema di SPD.
In un ultimo convegno di Zotup, veniva sconsigliato il sistema 3+1 ove non indispensabile (si peggiorava la situazione rispetto aumentando la tensione residua)
Delle primarie marche di spd i rappresentanti sono solitamente tecnicamente preparatati e competenti.
rivolgiti al rappresentante tecnico del sistema di SPD.
In un ultimo convegno di Zotup, veniva sconsigliato il sistema 3+1 ove non indispensabile (si peggiorava la situazione rispetto aumentando la tensione residua)
Delle primarie marche di spd i rappresentanti sono solitamente tecnicamente preparatati e competenti.
0
voti
in ambiente TT si usano solitamente i sistemi 1+1 o 3+1, in quanto si puo' omettere la protezione differenziale a monte.
se usati 4 varistometrici in ambiente TT e' obbligatorio proteggerli con differenziale selettivo a monte.
che tensione residua troppo alta si potrebbe trovare?
se usati 4 varistometrici in ambiente TT e' obbligatorio proteggerli con differenziale selettivo a monte.
che tensione residua troppo alta si potrebbe trovare?
1
voti
Solitamente, il 3+1, si utilizza nel TT a valle della fornitura, dove solitamente si ha quadro in classe II e una linea in classe II.
A valle (solitamente, ma ad oggi non ne siamo a conoscenza, nel caso specifico), si trovano masse da proteggere con un differenziale... è quindi, indispensabile usare il sistema 3+1?
A valle (solitamente, ma ad oggi non ne siamo a conoscenza, nel caso specifico), si trovano masse da proteggere con un differenziale... è quindi, indispensabile usare il sistema 3+1?
1
voti
Intanto grazie per i contributi.
Poi, per chiarire, in effetti il quadro al punto di fornitura è in doppio isolamento, e lo stesso vale per i quadri a valle. Nel primo e secondo quadro a valle di quello di fornitura i differenziali sono solo sulle linee terminali.
Finora c'era un semplice magnetotermico a protezione della linea che andava ai quadri a valle, per cui sarei stato costretto a mettere i 3+1 su tutti i quadri, chiaramente di classe 1 su quello di fornitura e di classe 2 su quelli a valle.
Ho fatto 2 conti e ho preferito far mettere un blocco sganciatore differenziale (0,3A SELETTIVO, gli SPD in 3+1 sono comunque a monte con i loro fusibili) sul magnetotermico, in modo che sui quadri a valle posso far mettere SPD in esecuzione "standard", più economici e facilmente reperibili (pare). Così riassorbo almeno in parte l'extra costo del differenziale selettivo.
Saluti ed ancora grazie
____
MazE
Poi, per chiarire, in effetti il quadro al punto di fornitura è in doppio isolamento, e lo stesso vale per i quadri a valle. Nel primo e secondo quadro a valle di quello di fornitura i differenziali sono solo sulle linee terminali.
Finora c'era un semplice magnetotermico a protezione della linea che andava ai quadri a valle, per cui sarei stato costretto a mettere i 3+1 su tutti i quadri, chiaramente di classe 1 su quello di fornitura e di classe 2 su quelli a valle.
Ho fatto 2 conti e ho preferito far mettere un blocco sganciatore differenziale (0,3A SELETTIVO, gli SPD in 3+1 sono comunque a monte con i loro fusibili) sul magnetotermico, in modo che sui quadri a valle posso far mettere SPD in esecuzione "standard", più economici e facilmente reperibili (pare). Così riassorbo almeno in parte l'extra costo del differenziale selettivo.
Saluti ed ancora grazie
____
MazE
1
voti
la nuova variante CEI 64-8 V5 obbliga ora ad installare a monte del primo differenziale gli SPD laddove sia ipotizzabile il passaggio di corrente da fulmine.....
prima gli spd si potevano installare anche a valle del primo differenziale di impianto in formazione 4 verso terra ovviamente il diff. doveva essere selettivo.
resta il fatto che il 3+1 peggiora la protezione dal punto di vista delle sovratensioni nei confronti delle apparecchiature perché si sommano le UP dei due SPD.........
a valle di un differenziale non metterei di certo un SPD in formazione 3+1 e/o 1+1
prima gli spd si potevano installare anche a valle del primo differenziale di impianto in formazione 4 verso terra ovviamente il diff. doveva essere selettivo.
resta il fatto che il 3+1 peggiora la protezione dal punto di vista delle sovratensioni nei confronti delle apparecchiature perché si sommano le UP dei due SPD.........
a valle di un differenziale non metterei di certo un SPD in formazione 3+1 e/o 1+1
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)