Buongiorno
Allego il pdf dell'impianto proposto dal mio termotecnico
La casa nuova in costruzione su un piano, circa 96mq, zona climatica Conegliano con un indice di prestazione energetica pari a 50.6 kWh/m²anno
3 kW di fotovoltaico
Classe A2 o A4 non ricordo
Purtroppo lo spazio dove allocare la PDC é pochissimo
Un vano di circa 1mt di larghezza, mentre nessun problema in altezza
La posizione é segnalata nella prima pagina del pdf in alto a destra
Noi abbiamo scelto di fare una casa no gas,quindi niente allacciamento al metano, piano di cottura ad induzione, PDC della Mitsubishi ,impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento RDZ + scaldasalviette (o elettrico o collegato alla PDC, si accettano consigli, il termotecnico ci ha proposto uno che sia elettrico e collegato alla PDC)
Dovrebbero esserci 2 termostati in casa per le 2 zone
Il deumidificatore é posizionato in posizione bassa incassato a muro al centro della casa (dietro al divano)
Il termotecnico ci ha suggerito come parte interna dove c'è poco spazio la MITSUBISHI HYDROTANK ERST20D-WM2C, con 200lt per ACS + altro accumulo(non so i LT) mentre la parte esterna una MITSUBISHI PUHZ-SE75 + addolcitore vista la durezza dell'acqua della nostra zona
https://drive.google.com/file/d/1-Hlhqq ... p=drivesdk
Aggiungo anche il capitolato per che capiate anche il tipo di isolamento (cappotto, doppi vetri,ecc)
https://drive.google.com/file/d/1-KRaZo ... p=drivesdk
In sintesi sono a chiedervi se tale modello di PDC sia quella giusta per la nostra casa e un consiglio sullo scaldasalviette
Grazie a tutti
Consiglio PDC per casa nuova
Moderatori:
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
2
voti
Come successo già la volta precedente hai fatto la stessa domanda su un altro forum. Dove in diversi ti hanno risposto.
Ti sei affidato, come opportunamente ti era stato consigliato, ad un professionista. Che ti ha fornito una soluzione sulla base, immagino, di opportuni calcoli. Gli elementi che pubblichi non consentono, a distanza, di valutare la congruità di quanto ti viene proposto. Del resto non è possibile che tu possa aspettati che su un forum qualcuno rifaccia (ammesso di poter disporre di tutti i dati necessari) i calcoli per sapere se quanto proposto è adeguato. O ti fidi del professionista incaricato, al quale legittimamente puoi rivolgerti per esternare i tuoi dubbi e chiedere chiarimenti, o ti affidi ad un altro.
Ti sei affidato, come opportunamente ti era stato consigliato, ad un professionista. Che ti ha fornito una soluzione sulla base, immagino, di opportuni calcoli. Gli elementi che pubblichi non consentono, a distanza, di valutare la congruità di quanto ti viene proposto. Del resto non è possibile che tu possa aspettati che su un forum qualcuno rifaccia (ammesso di poter disporre di tutti i dati necessari) i calcoli per sapere se quanto proposto è adeguato. O ti fidi del professionista incaricato, al quale legittimamente puoi rivolgerti per esternare i tuoi dubbi e chiedere chiarimenti, o ti affidi ad un altro.
0
voti
Eppure leggevo di consigli su una pdc rispetto ad un'altra
Non chiedo di stravolgere il progetto
Ma solo se secondo la vostra esperienza la pdc proposta è giusta o esiste un modello migliore
Sembrava um forum per scambiarsi consigli
Non chiedo di stravolgere il progetto
Ma solo se secondo la vostra esperienza la pdc proposta è giusta o esiste un modello migliore
Sembrava um forum per scambiarsi consigli
0
voti
Sull'altro forum ti hanno risposto anche in merito a questa tua ultima richiesta. Una risposta che condivido.
Chiedi se la PdC proposta è giusta o esiste un modello migliore. Ti rispondo che non esiste un modello migliore in assoluto. Semmai esiste il miglior modello per la tua specifica applicazione. Per questo, per dare un giudizio professionalmente qualificato occorre conoscere nel dettaglio il sistema edificio impianto di casa tua, sulla base del quale fare le opportune valutazioni e relativi calcoli. A meno che tu voglia un'opinione da amici al bar ...
Chiedi se la PdC proposta è giusta o esiste un modello migliore. Ti rispondo che non esiste un modello migliore in assoluto. Semmai esiste il miglior modello per la tua specifica applicazione. Per questo, per dare un giudizio professionalmente qualificato occorre conoscere nel dettaglio il sistema edificio impianto di casa tua, sulla base del quale fare le opportune valutazioni e relativi calcoli. A meno che tu voglia un'opinione da amici al bar ...
0
voti
Infatti non ho chiesto di rifarmi il progetto
Ma appunto cercavo consigli da persone competenti su come migliorare il mio impianto
Ma appunto cercavo consigli da persone competenti su come migliorare il mio impianto
0
voti
Ripeto. Solo conoscendo a fondo il tuo sistema edificio-impianto si può pensare di migliorarlo rispetto a quanto proposto da un professionista che, avendo realizzato il progetto deve conoscerlo bene.
0
voti
0
voti
La relazione di legge 10 prevede una impianto di riscaldamento con caldaia e pompa di calore. Una soluzione che ritengo razionale e vantaggiosa. Nel primo post dici però di aver fatto la scelta no gas. Una scelta possibile, anche se, a mio avviso, arrischiata. Su che basi questo cambio di impostazione?
0
voti
Per non avere il gas dato che il piano di cottura é ad induzione
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)