Premesso che L e N sono indicativi di un sistema fase/neutro mentre nel tuo caso siamo in bassissima tensione (infatti i poli sono stati indicati con G e G0)
Per come ho capito è stato messo in corto il contatto N.O. (nel momento della sua chiusura). Non sono intervenute protezioni?
Mancato rispetto delle fasi a 24Vac