[1] Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 25 lug 2019, 16:47

Ciao a tutti.
Sono alle prese con una riqualificazione dell'impianto elettrico di una scuola con meno di 500 persone presenti.
Parlando dell'impianto di evacuazione il decreto del 92 dice specificatamente che è possibile utilizzare (per scuole fino a 500 persone) la campanella con segnale appositamente differenziato da quello della fine dell'ora per il segnale di emergenza.
Le mie domande sono due: i cavi devono essere resistenti al fuoco e l'impianto delle campanelle deve essere sotto UPS? Il tecnico della prevenzione incendi dice che non ci requisiti tecnici da rispettare.
Grazie a tutti

Pietro
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[2] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2019, 20:06

UPS sí, secondo la regola tecnica di prevenzione incendi l'impianto di allarme deve avere alimentazione di riserva. (dm 26.8.1992 art 7.1)
Resistenza al fuoco: senza guardare le norme, se le linee attraversano diversi compartimenti antincendio non avrei dubbi, serve. In caso contrario potrebbe essere omessa
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 ago 2019, 15:55

è un impianto di allarme incendi, si applicano le relative parti della Norma UNI 9795.
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 1 ago 2019, 18:08

No, non è un uni9795 perché la norma tecnica non lo richiede. Per le scuole inferiori alle 500 presenze infatti la norma tecnica prevede l'utilizzo della stessa campanella come segnale di evacuazione. Che chiaramente non è un impianto di rilevazione incendi manuale. Per esempio non hai un pulsante ogni 30 metri per suonare la campanella ma solo uno centralizzato che il decreto richiede posizionato in un locale presidiato.
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[5] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto Utentesebago » 1 ago 2019, 19:04

Ma la campanella non potrebbe essere del tipo "a mano" (di bronzo, preferibilmente)?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[6] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 1 ago 2019, 19:20

Se per a mano intendi che si suonano con un pulsante direi di sì dato che il decreto parla proprio di concordare un suono differente da quello del cambio dell'ora
Avatar utente
Foto Utentepedro77
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 59
Iscritto il: 22 ott 2010, 16:33

0
voti

[7] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 ago 2019, 20:19

sebago ha scritto:Ma la campanella non potrebbe essere del tipo "a mano" (di bronzo, preferibilmente)?


Sì, a condizione che sia udibile da tutti e con comando "in locale costantemente presidiato".
La prima è facile, basterebbe un gong in cortile; la seconda un po' meno (corda che arriva in bidelleria o presidenza?)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[8] Re: Campanella scuola per evacuazione

Messaggioda Foto Utentesebago » 2 ago 2019, 11:15

pedro77 ha scritto:Se per a mano intendi che si suonano con un pulsante...

No, intendevo proprio "a mano", tipo questa
din don.JPG
din don.JPG (18.61 KiB) Osservato 7699 volte

(ma era una mezza battuta…)
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti