Ciao a tutti.
Sono alle prese con una riqualificazione dell'impianto elettrico di una scuola con meno di 500 persone presenti.
Parlando dell'impianto di evacuazione il decreto del 92 dice specificatamente che è possibile utilizzare (per scuole fino a 500 persone) la campanella con segnale appositamente differenziato da quello della fine dell'ora per il segnale di emergenza.
Le mie domande sono due: i cavi devono essere resistenti al fuoco e l'impianto delle campanelle deve essere sotto UPS? Il tecnico della prevenzione incendi dice che non ci requisiti tecnici da rispettare.
Grazie a tutti
Pietro
Campanella scuola per evacuazione
Moderatore:
iosolo35
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
UPS sí, secondo la regola tecnica di prevenzione incendi l'impianto di allarme deve avere alimentazione di riserva. (dm 26.8.1992 art 7.1)
Resistenza al fuoco: senza guardare le norme, se le linee attraversano diversi compartimenti antincendio non avrei dubbi, serve. In caso contrario potrebbe essere omessa
Resistenza al fuoco: senza guardare le norme, se le linee attraversano diversi compartimenti antincendio non avrei dubbi, serve. In caso contrario potrebbe essere omessa
0
voti
No, non è un uni9795 perché la norma tecnica non lo richiede. Per le scuole inferiori alle 500 presenze infatti la norma tecnica prevede l'utilizzo della stessa campanella come segnale di evacuazione. Che chiaramente non è un impianto di rilevazione incendi manuale. Per esempio non hai un pulsante ogni 30 metri per suonare la campanella ma solo uno centralizzato che il decreto richiede posizionato in un locale presidiato.
0
voti
Ma la campanella non potrebbe essere del tipo "a mano" (di bronzo, preferibilmente)?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Se per a mano intendi che si suonano con un pulsante direi di sì dato che il decreto parla proprio di concordare un suono differente da quello del cambio dell'ora
0
voti
sebago ha scritto:Ma la campanella non potrebbe essere del tipo "a mano" (di bronzo, preferibilmente)?
Sì, a condizione che sia udibile da tutti e con comando "in locale costantemente presidiato".
La prima è facile, basterebbe un gong in cortile; la seconda un po' meno (corda che arriva in bidelleria o presidenza?)
0
voti
pedro77 ha scritto:Se per a mano intendi che si suonano con un pulsante...
No, intendevo proprio "a mano", tipo questa
(ma era una mezza battuta…)
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)