Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto perché ho scoperto da poco il vostro sito che ho trovato interessante e ne approfitto per porvi subito un quesito.
Premetto che sono poco preparato sulla materia, per questo vi chiedo un aiuto perché non so come risolvere questo problema.
Volevo sostituire due lampade alogene di 150 Watt cadauna con due lampade a led che hanno queste caratteristiche tecniche:
Input:AC85-265V
50/60 Hz
Output:60-90V
240 mA+5%
Ho collegato i cavi della lampada alogena, marrone, blue e terra ai corrispettivi della nuova lampada a led, ma appena collegata è scattato il mio salvavita che si trova nel locale cantine e non il salvavita installato in casa.
Pensavo, fosse la cosa più semplice del mondo, ma non ho fatto i conti con la mia incompetenza e quindi non mi spiego come mai non sia possibile fare questa sostituzione.
La spesa effettuata per le nuove lampade non è proprio da poco e vorrei sapere se e come posso risolvere il problema per queste lampade o per eventuali altre.
Se occorrono altri dati spero di poterli fornire, e vi ringrazio fin da subito dell'aiuto che potrete darmi.
Riccardo
Lampade a led - salta il differenziale in cantina
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
infatti non dovrebbe essere difficile, posta qualche foto dei collegamenti effettuati, se sono corretti è probabile che una delle due lampade sia difettosa
(due lampade a led da 15-20W faranno molta meno luce di due alogene da 150W, vedrai che te ne serviranno altre due)
(due lampade a led da 15-20W faranno molta meno luce di due alogene da 150W, vedrai che te ne serviranno altre due)
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
C'è la coda nelle risposte ....
Nell attesa di un esperto scrivo i miei dubbi
Le caratteristiche che hai scritto non sono quelle di una lampada a led forse di un trasformatore/driver per led.
Sarebbe buona cosa inserire marca/modello e, se possibile, qualche foto di quello che hai.
Metti anche un afoto del salvavita che è saltato (se interpreto bene quanto scritto a te non è saltato il "salvavita" ma il magnetotermico) Prima di continuare a fare esperimenti cerca di chiarire i dubbi e soprattutto evita di metterci le mani finché non sei riuscito a chiarirti le idee
Nell attesa di un esperto scrivo i miei dubbi
Le caratteristiche che hai scritto non sono quelle di una lampada a led forse di un trasformatore/driver per led.
Sarebbe buona cosa inserire marca/modello e, se possibile, qualche foto di quello che hai.
Metti anche un afoto del salvavita che è saltato (se interpreto bene quanto scritto a te non è saltato il "salvavita" ma il magnetotermico) Prima di continuare a fare esperimenti cerca di chiarire i dubbi e soprattutto evita di metterci le mani finché non sei riuscito a chiarirti le idee
-

luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY

- Messaggi: 2690
- Iscritto il: 6 gen 2016, 17:48
0
voti
Ciao a tutti,
grazie per le risposte, ho risolto per puro caso.
In pratica, una volta che il magnetotermico in cantina si è disattivato, dovevo lasciare attivo il salvavita in casa e con due alzate del magnetotermico la corrente rimane.
Io invece lasciavo giù il salvavita, attivavo il magnetotermico e quando tornavo in casa riattivavo il salvavita e il magnetotermico scattava nuovamente.
Spero di essere stato chiaro, ma perché funziona così ?
Grazie ancora
grazie per le risposte, ho risolto per puro caso.
In pratica, una volta che il magnetotermico in cantina si è disattivato, dovevo lasciare attivo il salvavita in casa e con due alzate del magnetotermico la corrente rimane.
Io invece lasciavo giù il salvavita, attivavo il magnetotermico e quando tornavo in casa riattivavo il salvavita e il magnetotermico scattava nuovamente.
Spero di essere stato chiaro, ma perché funziona così ?
Grazie ancora
1
voti
C'è qualcosa in cantina (un congelatore? Un compressore ? Un amplificatore da 5000W? ) con una corrente di spunto superiore a 8 x In del magnetotermico
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
No nulla di quello che hai indicato.
0
voti
Puoi allegare una foto dell'interruttore che scatta?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4846
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Se hai fatto dei collegamenti, sicuramente non si trattava di alogene con attacco Edison (E27), perché in tal caso bastava svitare le vecchie ed avvitare le nuove lampade. Forse si trattava di alogene alimentate attraverso trasformatore ed in questo caso devi togliere tutta la parte alimentatore e collegare direttamente le nuove lampade a led alla rete 220 V, sempre ovviamente attraverso l'interruttore che deve interrompere la fase e non il neutro.
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)