[11] Re: Radiazioni elettromagnetiche intensissime su computer e

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ago 2019, 13:27

Granduca ha scritto: nel tratto

Si può sostituire questo tratto con una linea aerea?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[12] Re: Radiazioni elettromagnetiche intensissime su computer e

Messaggioda Foto UtenteGranduca » 11 ago 2019, 13:02

SediciAmpere ha scritto:
Granduca ha scritto: nel tratto

Si può sostituire questo tratto con una linea aerea?


Intendi un cavo esterno? Si sarebbe possibile,ma in un tratto sarebbe davvero poco funzionale, finirebbe per intralciare il passaggio.
Avatar utente
Foto UtenteGranduca
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 8 ago 2019, 14:24

0
voti

[13] Re: Radiazioni elettromagnetiche intensissime su computer e

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ago 2019, 15:32

Concordo con altri sulla necessità di sostituire il cavo danneggiato, perlomeno in funzione della mancanza di protezione elettrica sugli apparecchi elettrici. E' pericoloso.

Sulla misura svolta, prima di tutto valuterei i limiti del mio strumento, se affidabile o meno, magari legge tensioni elettrostatiche, (giusto per fare un ipotesi) se strofini un vetro con la lana il tuo strumento legge qualcosa? Non sono esperto ma le tensioni pericolose sono alternate, quelle elettrostatiche non credo, altrimenti sarebbero bandite le maglie di lana!

poi farei una prova collegando un filo a terra e collegandolo al computer, questo è isolato da rete, quindi in ogni caso non deve saltare il salvavita anche con questa connessione. La misura successiva sarebbe la verifica dello strumento.

le tensioni ed i campi magnetici generati entro involucro metallico non permettono l'uscita di alcuna componente, credo, se non appunto qualche spike o tensione statica.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia