Contatore Enel e sezionatore annesso
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buongiorno, probabilmente l'argomento è stato già trattato, ho fatto una ricerca purtroppo infruttuosa. Osservando, da profano, gli attuali contatori/misuratori elettronici, ho notato l'adozione di sezionatori piuttosto che di interruttori magnetotermici. In generale l'apertura del circuito a valle avviene quasi sicuramente in presenza di carichi, più o meno consistenti. Inoltre il sezionatore, tramite un circuito di sgancio elettronico, interviene come limitatore di potenza secondo quanto previsto contrattualmente. Quindi praticamente sempre il sezionatore apre una corrente che può arrivare fino al valore della corrente corrispondente al limite della potenza contrattualmente prevista. Questa circostanza non è in contraddizione con l'impiego dei sezionatori, che non sono idonei a interrompere delle correnti? O comunque esiste anche per i sezionatori, in bt in particolare, un parametro analogo al potere di interruzione? Scusate per le eventuali imprecisioni.
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
0
voti
Gli "interruttori di manovra - sezionatori" sono idonei a sezionare e anche a aprire sotto carico.
In ogni caso l'interruttore dell'ente distributore non serve per la protezione dell'impianto.
A valle del contatore (max 3 m) deve essere installato un interruttore dell'utente che sia idoneo per la protezione dalle sovracorrenti e il cavo di collegamento deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito.
In ogni caso l'interruttore dell'ente distributore non serve per la protezione dell'impianto.
A valle del contatore (max 3 m) deve essere installato un interruttore dell'utente che sia idoneo per la protezione dalle sovracorrenti e il cavo di collegamento deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito.
0
voti
Non conosco bene l'interruttore inserito nel contatore Enel, ma a prescindere dal tipo di azionamento (termico, magnetico od elettronico) penso abbia lo stesso potere di interruzione di un magnetotermico. Non so se sia corretto chiamarlo sezionatore.
2
voti
L interruttore del gruppo di misura di solito,per i contatori monofasi,è un magnetotermico curva C da 63 A, per i contatori trifasi invece viene montato un sezionatore sotto carico. Entrambi i gruppi di misura sono dotati di bobina di sgancio pilotata dall elettronica del contatore che serve a sganciare l' interruttore/sezionatore quando viene superata la potenza contrattuale. Per le taglie di contatori di potenza piu elevata non è presente nessun organo di manovra ma solo il gruppo di misura e la morsettiera di connessione per l' utente
0
voti
Grazie delle risposte. Un'altra curiosità, il contatore/misuratore da chi è protetto? Cioè un guasto qualsiasi interno al contatore/misuratore, prima dei morsetti di consegna all'utente come viene eliminato? Dalla protezione di linea della cabina?
-

Sempronio1960
0 4 - New entry

- Messaggi: 66
- Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34
0
voti
Penso che il contatore sia protetto dall'interruttore di cui abbiamo parlato. Quello che è a monte del contatore (linee, derivazioni, ecc.) è protetto dalle apparecchiature nella cabina Enel.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)