Buonasera a tutti!
vorrei chiedervi alcune cose che non mi sono chiare per quanto riguardo gli scaricatori OBO. In alcuni impianti elettrici ho trovato montati gli scaricatori OBO con gli indicatori visivi di stato uguali sia per la fase per il neutro nella cabina principale dove è posto il contatore dell'enel con sotto i fusibili scaricatori e nei quadri elettrici all'interno degli edifici sempre gli stessi scaricatori uguali identici che ci sono dopo il contatore.
In altri impianti mi è capitato di trovare scaricatori OBO montati nei quadri elettrici dove la fase è collegata alla cartuccia con indicatore visivo di stato e il neutro è collegato allo spinterometro (cartuccia priva di indicatore di stato visivo). vorrei capire la differenza tra i due tipi di scaricatori, il motivo per il quale in alcuni impianti vengono installati gli scaricatori con lo spinterometro e in altri meno.
Vi ringrazio anticipatamente.
info su scaricatori di sovratensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
1
voti
a volte ti puoi trovare degli scaricatori in formazione 2p verso terro (in monofase) e/o 4P verso terra (in trifase) e a volte ti puoi trovare con scaricatori in formazione 1+1 (in monofase) e/o 3+1 (in trifase).
Le formazioni 2P e/o 4P verso terra sono indicate per installazione degli spd a valle del primo interruttore differenziale di impianto.
Le formazioni 1+1 e/o 3+1 corredate di fusibili di protezione sono indicate per installazione degli SPD a monte del primo interruttore differenziale di impianto.
nelle versioni 1+1 e/o 3+1 le fasi passano da un primo scaricatore (es. varistore), in uscita dallo stesso viene poi collegato il neutro, da quest'ultimo collegamento si entra in un successivo scaricatore (spinterometro) che in uscita viene connesso alla barra di terra.
utilizzare sistemi 1+1 e/o 3+1 a valle del primo interruttore differenziale di impianto a poco senso, non si fa altro che diminuire il livello di protezione dell'impianto perché le UP degli scaricatori (varistore+spinterometro) si sommano.
spero di non averti fatto confusione, ma il discorso è molto ampio e non si può riassumere in poche parole......
Le formazioni 2P e/o 4P verso terra sono indicate per installazione degli spd a valle del primo interruttore differenziale di impianto.
Le formazioni 1+1 e/o 3+1 corredate di fusibili di protezione sono indicate per installazione degli SPD a monte del primo interruttore differenziale di impianto.
nelle versioni 1+1 e/o 3+1 le fasi passano da un primo scaricatore (es. varistore), in uscita dallo stesso viene poi collegato il neutro, da quest'ultimo collegamento si entra in un successivo scaricatore (spinterometro) che in uscita viene connesso alla barra di terra.
utilizzare sistemi 1+1 e/o 3+1 a valle del primo interruttore differenziale di impianto a poco senso, non si fa altro che diminuire il livello di protezione dell'impianto perché le UP degli scaricatori (varistore+spinterometro) si sommano.
spero di non averti fatto confusione, ma il discorso è molto ampio e non si può riassumere in poche parole......
0
voti
diciamo che generalmente gli scaricatori totalmente a varistori sono adatti in impianti di tipo TN.
negli impianti alimentati in TT ( rete pubblica) si usa generalmente il tipo 1+1 o 3+1.
l'installazione avviene a monte dei differenziali in modo da proteggerli ( spesso i toroidi vanno in corto a causa di sovratensioni di origini atmosferica.
mettere in simili situazioni dei varistometrici a valle del differenziale ( selettivo) ormai non ha senso di esistere
negli impianti alimentati in TT ( rete pubblica) si usa generalmente il tipo 1+1 o 3+1.
l'installazione avviene a monte dei differenziali in modo da proteggerli ( spesso i toroidi vanno in corto a causa di sovratensioni di origini atmosferica.
mettere in simili situazioni dei varistometrici a valle del differenziale ( selettivo) ormai non ha senso di esistere
0
voti
Buonasera a tutti :)
Vi ringrazio per avermi risposto e avermi chiarito un po le idee ma non mi sono chiare alcune cose.
Dunque a prescindere dal tipo di impianto gli scaricatori a rigor di logica vanno installati a monte e in parallelo al differenziale con eventuali fusibili scaricatori giusto?
Poi come dice Ivano dipende la tipologia di impianto TN o TT
Vi ringrazio per avermi risposto e avermi chiarito un po le idee ma non mi sono chiare alcune cose.
Dunque a prescindere dal tipo di impianto gli scaricatori a rigor di logica vanno installati a monte e in parallelo al differenziale con eventuali fusibili scaricatori giusto?
Poi come dice Ivano dipende la tipologia di impianto TN o TT
1
voti
in generale vano installati a "monte" del primo differenziale di impianto se la struttura ha probabilità di fulminazione diretta, una volta a valle del primo differenziale gli altri spd possono essere installati in formazione 2 verso terra e/o 4 verso terra, poi a seconda dei vari sistemi TN, IT le cose possono cambiare, l'installazione degli spd è materia complessa non si risolve in quattro parole e comunque prima di tutto va sempre effettuata una valutazione del rischio........
0
voti
in ogni caso ( almeno in ambiente residenziale con fornitura dal distributore pubblico in sistema TT con fase e neutro FRANCAMENTE A TERRA) e' d'obbligo l'installazione del primo scaricatore subito a valle del gruppo misura
avente il cosidetto collegamento 1+1 OSSIA tra fase e neutro il varistometrico e tra terra e neutro lo spinterometrico con opportuna protezione dai cortocircuiti sulla fase.
se la fornitura e- in bifase occorre per forza installare un differenziale selettivo e insallare due varistometrici tra neutro e terra e tra fase e terra.
nel trifase si usa ovviamente il sistema 3+1 , ma possibilmente a monte del primo differenziale.
se la zona e- servita in cavo aereo sarebbe auspicabile l-uso di scaricatori combinati classe 1 e 2
avente il cosidetto collegamento 1+1 OSSIA tra fase e neutro il varistometrico e tra terra e neutro lo spinterometrico con opportuna protezione dai cortocircuiti sulla fase.
se la fornitura e- in bifase occorre per forza installare un differenziale selettivo e insallare due varistometrici tra neutro e terra e tra fase e terra.
nel trifase si usa ovviamente il sistema 3+1 , ma possibilmente a monte del primo differenziale.
se la zona e- servita in cavo aereo sarebbe auspicabile l-uso di scaricatori combinati classe 1 e 2
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)