Come gel bicomponente avete qualche prodotto da suggerirmi?
0
voti
Monocomponte silicone non acetico (silicone di media/buona qualità).
Non ti serve il tricomponente con armatura in nanotecnologia con grafene + ossido di zinco portato a -273gradi celsius.
L'umidità o era già dentro il segnapassi IP67 lato smontaggio e rimontaggio o perché non é ben stata fissata la flangia frontale con la sua guaina, o dal cavo.
Soluzione Top?
Corpo illuminante LED integrato apposito per IP67 o superiore; non solo per "combattere" l'umidità, sopratutto per un sistema progettato termicamente e con alte prestazioni livello ottico e fuoco luminoso.
Non ti serve il tricomponente con armatura in nanotecnologia con grafene + ossido di zinco portato a -273gradi celsius.
L'umidità o era già dentro il segnapassi IP67 lato smontaggio e rimontaggio o perché non é ben stata fissata la flangia frontale con la sua guaina, o dal cavo.
Soluzione Top?
Corpo illuminante LED integrato apposito per IP67 o superiore; non solo per "combattere" l'umidità, sopratutto per un sistema progettato termicamente e con alte prestazioni livello ottico e fuoco luminoso.

0
voti
Eccomi di nuovo.
Chiarito il da farsi per sistemare il corpo del faretto, resta il problema dell'installazione sottoposta della cassaforma.
Pensavo: chiudo per bene il pressacavo, rimonto il vetro con guarnizioni nuove e lo stringo con le 4 viti in dotazione necessarie a fissare la ghiera.
A quel punto, il corpo centrale dovrebbe essere ben sigillato ma mi resta impossibile accedere alle due viti che serrano il faretto alla cassaforma.
Se mi limito a calare il corpo centrale senza serrarlo, a quali problemi potrei andare incontro?
Chiarito il da farsi per sistemare il corpo del faretto, resta il problema dell'installazione sottoposta della cassaforma.
Pensavo: chiudo per bene il pressacavo, rimonto il vetro con guarnizioni nuove e lo stringo con le 4 viti in dotazione necessarie a fissare la ghiera.
A quel punto, il corpo centrale dovrebbe essere ben sigillato ma mi resta impossibile accedere alle due viti che serrano il faretto alla cassaforma.
Se mi limito a calare il corpo centrale senza serrarlo, a quali problemi potrei andare incontro?
0
voti
Torno dopo un po' di tempo per aggiornarvi.
Ho aperto e pulito tutti i faretti. Ho serrato i pressacavo, inserite bustine nuove di silicio da 20gr (il produttore dei faretti le forniva da 6), sostituite le guarnizioni di silicone e chiuso il corpo faretto...quindi niente gel per ora!
Ho calato il corpo centrale nella controcassa senza stringerlo.
Per ora tutto funziona alla grande, nessuna traccia di condensa.
Li terrò sotto controllo e valuterò il da farsi. Vi terrò aggiornati!
Ho aperto e pulito tutti i faretti. Ho serrato i pressacavo, inserite bustine nuove di silicio da 20gr (il produttore dei faretti le forniva da 6), sostituite le guarnizioni di silicone e chiuso il corpo faretto...quindi niente gel per ora!
Ho calato il corpo centrale nella controcassa senza stringerlo.
Per ora tutto funziona alla grande, nessuna traccia di condensa.
Li terrò sotto controllo e valuterò il da farsi. Vi terrò aggiornati!
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)