[1] Perdite trasformatore a bassa % di carico

Messaggioda Foto Utentecrit » 22 ott 2019, 16:09

Salve
Nelle schede tecniche di un trasformatore MT/BT sono riportate le perdite a carico a 75°C e a 120°C ma al 100% del carico nominale.
Se avessi necessità di sapere quali sono le perdite a carico al 20-30-50% di potenza? Posso prendere quelle del trasformatore equivalente? Per es. al 50% del carico di un trafo da 1.600 kVA le perdite di un trasformatore da 800 kVA?
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[2] Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

Messaggioda Foto UtenteRLC » 24 ott 2019, 22:53

Se per perdite a carico intendi le perdite negli avvolgimenti, se I_1 \neq I_{1,nominale}, allora si ha che P_{avvolg}={ \left( \frac{I_1}{I_{1,nominale}} \right)}^2 \cdot P_{avvolg,nominale}
Avatar utente
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 117
Iscritto il: 26 ago 2018, 17:45

0
voti

[3] Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

Messaggioda Foto Utentefpalone » 25 ott 2019, 6:08

Salve Foto Utentecrit,
Le perdite a carico, in prima approssimazione, variano secondo la formula riportata da Foto UtenteRLC.
Quelle a vuoto rimangono costanti.
Di fatto una moderna (tier I normativa ecodesign) macchina MT/BT in resina da 1600 kVA ha il suo punto di massima efficienza attorno al 40% della potenza nominale.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: Perdite trasformatore a bassa % di carico

Messaggioda Foto Utentecrit » 25 ott 2019, 10:58

Grazie per le risposte!
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti