Messaggioda Foto UtenteBurla » 2 dic 2019, 15:30

Ciao a tutti,

ho da poco acquistato casa il cui impianto elettrico è già presente, e di cui non particolari informazioni.
Il quadro presenta più linee separate, tra cui Luce giorno e Luce notte.

Mi sono accorto di una stranezza: il lampadario della cucina risulta in qualche modo collegato sia alla Luce giorno che alla Luce notte. Se stacco la Luce giorno, la luce in cucina si spegne (corretto). Se stacco la Luce notte, la luce in cucina si spegna nuovamente (inatteso). Il resto dell'impianto funziona correttamente.

Sapete come sia possibile ciò? Per me non è un problema, ma è qualcosa che dovrei far verificare?
Avatar utente
Foto UtenteBurla
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 dic 2012, 13:29

0
voti

[2] Re: Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 2 dic 2019, 16:36

Ad esempio: la fase è presa dall'interruttore "luce giorno" e il neutro da "luce notte".

Ti conviene comunque chiamare un elettricista per un sopralluogo generale, almeno per metterti al corrente di altri eventuali sorpresine tipo questa :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05

0
voti

[3] Re: Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte

Messaggioda Foto UtenteBurla » 3 dic 2019, 10:37

Non è sicuramente una cosa bella, ma non mi sembra ci siano rischi. O sbaglio?
Avatar utente
Foto UtenteBurla
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 28 dic 2012, 13:29

0
voti

[4] Re: Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte

Messaggioda Foto UtenteMauro62 » 3 dic 2019, 11:00

Giovanni123 ha scritto:Ad esempio: la fase è presa dall'interruttore "luce giorno" e il neutro da "luce notte".



Ma in quel caso non possono essere differenziali gli interruttori a monte, se no non potrebbe accendere mai la luce perché salterebbe uno dei due o entrambi.

Supponendo che gli interruttori a monte siano magnetotermici sarebbe comunque una situazione pericolosa, chi si trovasse a intervenire sul circuito convinto di aver messo fuori tensione avrebbe ancora il circuito attivo.
Ultima modifica di Foto UtenteMauro62 il 3 dic 2019, 11:17, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteMauro62
25 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 5 lug 2016, 9:49

0
voti

[5] Re: Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte

Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 3 dic 2019, 11:14

A naso sembra ci sia un differenziale luci e poi un Mt zona giorno ed un altro zona notte.

Altrimenti come detto da Mauro62 un differenziale salterebbe subito
Avatar utente
Foto UtenteDavideChinelli
110 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 7 feb 2018, 13:39

0
voti

[6] Re: Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 3 dic 2019, 12:59

Sicuramente non sono due differenziali ma due MT :lol:
Resta il fatto che è meglio se fa controllare l'impianto ad un elettricista, che magari controlla direttamente senza fare supposizioni.
Avatar utente
Foto UtenteGiovanni123
502 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 606
Iscritto il: 5 mag 2017, 9:05