[21] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 10 dic 2019, 13:57

Duracell ha scritto:Allora la centralina di controllo della macchina ha i seguenti valori
Vmin 360V
Vmax 420
Ritardo 1s

con questi parametri non funziona perché va sempre in blocco e quindi sono stati impostati a
Vmin 340V
Vmax 440
Ritardo 1s

con tali valori funziona da settimane :roll:


Se non ricordo male avevi misurato una tensione minima di 377V e una massima di 393V
Comunque sempre dentro entrambi i range di impostazione della macchina
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[22] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 10 dic 2019, 14:04

Infatti è per quello che secondo me è la centralina :(
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[23] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 dic 2019, 19:44

Ho pensato a questo argomento...in più occasioni….mi rimane da indicare questa causa:

> La sua centralina interna potrebbe avere un controllo sulla connessione di terra - che poi è una terra funzionale. Probabilmente, come in tutti gli impianti nel terziario il conduttore di CT è in tensione causa le correnti di dispersione in somma. La centralina legge un valore di guardia poi interviene ..
Voi cosa ne pensate..?
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[24] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 dic 2019, 19:55

> Comunque, anche le analisi di rete che hai postato non mi convincono... ?% O_/
D'altronde se va in tensione il Ct e la massa della macchina...questa deve salvaguardarsi in qualche modo.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[25] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 13 dic 2019, 11:42

Duracell ha scritto:Infatti è per quello che secondo me è la centralina :(

Sarebbe possibile effettuare un monitoraggio nel tratto tra l'uscita della centralina e l'ingresso della macchina ?
Dal poco che mi è sembrato di capire, credo che il problema sia lì.
Freedom is not free
Avatar utente
Foto UtenteDeltaElectronics
224 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 597
Iscritto il: 27 set 2015, 14:01

0
voti

[26] Re: Analisi rete

Messaggioda Foto UtenteNSE » 13 dic 2019, 11:55

Duracell ha scritto:Grazie per le risposte.

- la tensione misurata subito a valle dell'interruttore di protezione (misura ogni secondo) è rimasta tra i 377V e i 393V ampiamente dentro il range della centralina


L'interruttore di protezione a bordo macchina? O l'interruttore di protezione della linea che alimenta la macchina?
Di che potenze stiamo parlando?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25