MSilvano » 10 dic 2019, 13:57
Duracell ha scritto:Allora la centralina di controllo della macchina ha i seguenti valori
Vmin 360V
Vmax 420
Ritardo 1s
con questi parametri non funziona perché va sempre in blocco e quindi sono stati impostati a
Vmin 340V
Vmax 440
Ritardo 1s
con tali valori funziona da settimane

Se non ricordo male avevi misurato una tensione minima di 377V e una massima di 393V
Comunque sempre dentro entrambi i range di impostazione della macchina
-

MSilvano
2.083
1
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 728
- Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35
da
DeltaElectronics » 13 dic 2019, 11:42
Duracell ha scritto:Infatti è per quello che secondo me è la centralina

Sarebbe possibile effettuare un monitoraggio nel tratto tra l'uscita della centralina e l'ingresso della macchina ?
Dal poco che mi è sembrato di capire, credo che il problema sia lì.
Freedom is not free
-

DeltaElectronics
224
1
3
7
- Sostenitore

-
- Messaggi: 597
- Iscritto il: 27 set 2015, 14:01
da
NSE » 13 dic 2019, 11:55
Duracell ha scritto:Grazie per le risposte.
- la tensione misurata subito a valle dell'interruttore di protezione (misura ogni secondo) è rimasta tra i 377V e i 393V ampiamente dentro il range della centralina
L'interruttore di protezione a bordo macchina? O l'interruttore di protezione della linea che alimenta la macchina?
Di che potenze stiamo parlando?
Altrove. .Volutamente Anonimo
-

NSE
3.112
2
5
7
- Expert

-
- Messaggi: 1178
- Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25