[1] Come è possibile? Pompa "monofase"

Messaggioda Foto Utentedemerzel » 20 dic 2019, 16:38

Un collega ha montato una pompa per svuotare un pozzetto, del tipo "monofase" quindi dotata di condensatore. Girava nel senso non corretto. Ha invertito "fase e neutro" e ha funzionato nel senso corretto. Ma... non mi torna questa cosa. È giusto?
Avatar utente
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 299
Iscritto il: 10 mar 2007, 16:37

0
voti

[2] Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 dic 2019, 18:49

demerzel ha scritto:..... Ha invertito "fase e neutro" e ha funzionato nel senso corretto. ....


I due fili della linea?
Non è che ha scambiato di posizione due fili nella morsettiera del motore?
Alex
https://www.facebook.com/Elettronicaeelettrotecnica

<< vedi di pigliare arditamente in mano, il dizionario che ti suona in bocca,
se non altro è schietto e paesano.
(Giuseppe Giusti) <<
Avatar utente
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 5921
Iscritto il: 15 dic 2013, 21:09

0
voti

[3] Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Messaggioda Foto Utentealbertagort » 20 dic 2019, 20:50

Infatti non è possibile. Ha cambiato la posizione del condensatore
Avatar utente
Foto Utentealbertagort
483 4 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 276
Iscritto il: 30 set 2013, 18:34

0
voti

[4] Re: Come è possibile? Pompa "monofase"

Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 22 gen 2020, 22:39

Successo anche a me esattamente nello stesso modo.

Penso a questo punto che quel condensatore non sia per l'avviamento ma per ricreare la terza fase. E in realtà il motore sia trifase.
Allegati
Screenshot_20200122-214006.jpg
Avatar utente
Foto UtenteDavideChinelli
110 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 7 feb 2018, 13:39