salve,
sui testi di impianti e macchine in mio possesso la caduta di tensione industriale è espressa come caduta di tensione lungo la linea fratto quella in partenza ma da qualche altra parte come sui testi di questa docente link eliminato (ex 3 pto 5) la trovo riferita rispetto alla tensione in arrivo.
Quale è la formula corretta da usare?
grazie
caduta di tensione industriale percentuale
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Schemi elettrici
Formule matematiche
Riportare il testo direttamente nel post.
E poi possiamo iniziare a discutere.
P.S.
Caduta di tensione industriale
Formule matematiche
Riportare il testo direttamente nel post.
E poi possiamo iniziare a discutere.
P.S.
Caduta di tensione industriale
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
eccomi:
di seguito due esempi con al denominatore la tensione di partenza:
e due con al denominatore la tensione di arrivo:
di seguito due esempi con al denominatore la tensione di partenza:
e due con al denominatore la tensione di arrivo:
Ultima modifica di
antonio07 il 31 dic 2019, 18:01, modificato 1 volta in totale.
1
voti
Dopo 10 e più anni ti sarai anche laureato.
Come mai prendi come esempio un testo di scuola superiore?
P.S.
Quei volumi mi piacciono molto, ma per fortuna si va avanti
Come mai prendi come esempio un testo di scuola superiore?
P.S.
Quei volumi mi piacciono molto, ma per fortuna si va avanti
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
da un testo assegnato alla sapienza con la caduta riferita al lato di arrivo.
I testi del tecnico devono essere sbagliati a prescindere?
mi interessa capire se è un fatto di scuole di pensiero o se c'è una verità assoluta e se la formula cambia a seconda se si parli di impianti elettrici o macchine elettriche.
i libri di conte comunque sono molto utilizzati anche all'univ
grazie
I testi del tecnico devono essere sbagliati a prescindere?
mi interessa capire se è un fatto di scuole di pensiero o se c'è una verità assoluta e se la formula cambia a seconda se si parli di impianti elettrici o macchine elettriche.
i libri di conte comunque sono molto utilizzati anche all'univ
grazie
0
voti
Il libro indica
che non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo, ma la tensione nominale della linea.
che non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo, ma la tensione nominale della linea.Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
che per come la vedo è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea ovvero è come dire la E2 nel caso del trasformatore, diversamente la formula usata dalla professoressa dealla Sapienza sarebbe sbagliata?
grazie
grazie
1
voti
Ripeto:
e' la tensione nominale della linea. Non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo.
Non e' una questione di come la vedi tu.
Se qualcuno ti dice che la linea e' alimentata alla sua tensione nominale allora puoi affermare che
.
Questa frase e' senza senso.
In caso di linea a vuoto, senza considerare altri tipi di fenomeni, la tensione di arrivo coincide con quella di partenza. Se qualcuno ti dice che
allora, a vuoto,
.
Altro link.
e' la tensione nominale della linea. Non e' ne' la tensione di partenza ne' quella di arrivo.Non e' una questione di come la vedi tu.
Se qualcuno ti dice che la linea e' alimentata alla sua tensione nominale allora puoi affermare che
.antonio07 ha scritto:[...] è quella di partenza in caso di assenza di corrente lungo la linea
Questa frase e' senza senso.
In caso di linea a vuoto, senza considerare altri tipi di fenomeni, la tensione di arrivo coincide con quella di partenza. Se qualcuno ti dice che
allora, a vuoto,
.Altro link.
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
E poi a te interessa alimentare il tuo carico alla tensione nominale.
Quindi e' importante conoscere lo scostamento rispetto alla tensione nominale del sistema.
In percentuale, rispetto alla tensione di mio interesse, quanto vale la c.d.t.?
Questa e' la domanda.
Quindi e' importante conoscere lo scostamento rispetto alla tensione nominale del sistema.
In percentuale, rispetto alla tensione di mio interesse, quanto vale la c.d.t.?
Questa e' la domanda.
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)