Buongiorno,
in allegato la foto del mio contatore di un appartamento di nuova costruzione.
Di seguito alcuni dettagli:
- Allacciamento al fornitore con una potenza di 4,5kw
- elettrodomestici dedicati a contatore
- il generale utenze gestisce le camere e il soggiorno
- vcm (ventilazione meccanica)
Aggiungo che oltre a questo contatore ogni condomino ha un piccolo contatore dedicato vicino alle cantine dove ho magnetotermico (non so se anche differenziale) da 32A. Dopo questo è presente il contatore generale Enel.
E' normale che il generale di casa sia superiore a quello sotto? O dovrebbe essere il contrario altrimenti non scatterà mai quello in casa? Oltretutto il generale non dev'essere munito di Sensibilità I∆n?
Oltretutto 40A non è sovradimensionato? In questo modo non scatterà mai non andrebbe un 32A come sotto? Rimango in attesa di un riscontro.
Grazie
Info collegamento contatore casalingo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Quello che hai fotografato è un quadro elettrico, non un contatore.
Nelle foto non si vedono difetti sostanziali (a parte le scritte e la mancanza di targa)
Per il resto la descrizione che hai fatto non mi è chiara.
Nelle foto non si vedono difetti sostanziali (a parte le scritte e la mancanza di targa)
Per il resto la descrizione che hai fatto non mi è chiara.
0
voti
Ciao,
in allegato uno schema dell'attuale cablaggio, si errore mio si tratta di QE.
La mia domanda è:
E' normale che con 4,5kw ho in casa un 40A di generale se prima di questo ho un 32A? Non dovrebbe essere minore o uguale quello in casa?
Inoltre non dovrebbe avere la Sensibilità I∆n?
Grazie
in allegato uno schema dell'attuale cablaggio, si errore mio si tratta di QE.
La mia domanda è:
E' normale che con 4,5kw ho in casa un 40A di generale se prima di questo ho un 32A? Non dovrebbe essere minore o uguale quello in casa?
Inoltre non dovrebbe avere la Sensibilità I∆n?
Grazie
0
voti
Altorn ha scritto:
E' normale che con 4,5kw ho in casa un 40A di generale se prima di questo ho un 32A? Non dovrebbe essere minore o uguale quello in casa?
4,5 kW sono meno di 25A, quindi con ogni probabilità in caso di sovraccarico interverrà prima il limitatore dell'ENEL.
In caso di cortocircuito interverranno tutti e tre, senza selettività.
Fai conto che l'interruttore generale potrebbe anche essere non automatico e non ti cambierebbe nulla.
Il fatto di avere un automatico AEG è cosa buona e giusta per la protezione del differenziale puro AEG. Se l'interruttore da 32 A che hai a monte fosse di altra marca, formalmente potresti avere il problema che nessuno ti garantisce che il magnetotermico ABB/Bticino/Eaton/Gewiss/Hager/Schneider ti protegga l'AEG (anche se è una pippa mentale)
Inoltre non dovrebbe avere la Sensibilità I∆n?
La protezione dai contatti indiretti nel tuo caso è affidata agli interruttori (magnetotermico-)differenziali a valle del generale.
Il problema ce l'hai probabilmente con i carichi fra il 32A e il quadro generale.
1
voti
Il dispositivo generale di quel quadro elettrico è un sezionatore, può solo aprire e chiudere il circuito se manovrato. Mi dici che a monte è protetto da un interruttore con In = 32A, quindi problemi non ne vedo.
Non lo vedrai mai scattare per sua natura, non per via della corrente nominale. Se il 32 e il 40 fossero invertiti, avresti l'opportunità di vederlo fondere, non scattare...
Non lo vedrai mai scattare per sua natura, non per via della corrente nominale. Se il 32 e il 40 fossero invertiti, avresti l'opportunità di vederlo fondere, non scattare...
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)