[12] Re: Protezione linea montante.
Goofy ha scritto:Che cosa è un format?
Intendevo un formato, un metodo differente.
Sarebbe anche interessante parlare dei magnetotermici selettivi, che in Italia mi sembrano a diffusione 0.
Io qualche spunto di discussione l'ho dato, adesso tocca alle risposte!
0
voti
[13] Re: Protezione linea montante.
come ha gia' detto attilio , pensare di avere selettivita' con normali apparecchi modulari non ha senso.
potresti mettere come generale un magnetotermico regolabile di tipo industriale, ma dovrai stare attento che le regolazioni finali siano appropiate.
potresti mettere come generale un magnetotermico regolabile di tipo industriale, ma dovrai stare attento che le regolazioni finali siano appropiate.
0
voti
[14] Re: Protezione linea montante.
ivano ha scritto:come ha gia' detto attilio , pensare di avere selettivita' con normali apparecchi modulari non ha senso.
potresti mettere come generale un magnetotermico regolabile di tipo industriale, ma dovrai stare attento che le regolazioni finali siano appropiate.
Mi piace l'idea, mi dai indicazioni su che dispositivi usare?!
Grazie.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)