[1] Pulsante sgancio autorimessa con box privato

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 6 feb 2020, 9:48

Buongiorno a tutti,

in un'autorimessa con box alimentati dalle parti comuni, è presente un pulsante di sgancio a lancio di corrente che sgancia la linea delle parti comuni e quindi di tutta l'autorimessa e box.
Il proprietario di un box ora vuole installare una colonnina per la ricarica dell'auto elettrica all'interno del proprio box, alimentandola dal proprio contatore.

Come posso eseguire lo sgancio di questa linea secondo voi:
- in parallelo alla bobina di sgancio generale parti comuni no, perché non consentito dalle norma;

Proposte o idee?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[2] Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 11:22

Contattore a monte della linea colonnina, tenuto chiuso dalla presenza di tensione sulla linea "parti comuni"
Quando sganci le parti comuni si apre il contattore.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 feb 2020, 12:32

boobie80 ha scritto:(...) in un'autorimessa con box alimentati dalle parti comuni (...)
?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[4] Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 6 feb 2020, 14:38

Goofy ha scritto:Contattore a monte della linea colonnina, tenuto chiuso dalla presenza di tensione sulla linea "parti comuni"
Quando sganci le parti comuni si apre il contattore.


Ok, grazie Goofy, magari la linea che alimenta il contattore la prevedo a 24 V visto che entra nel quadro sottocontatore privato.... che dici?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[5] Re: Pulsante sgancio autorimessa con box privato

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 feb 2020, 14:57

sì molto meglio