WALTERmwp » 6 feb 2020, 16:32
xXMarcoXx ha scritto:(...) Io attraverso il PC, con relativo software proprietario di chi ha installato l'impianto, riesco a gestire e monitorare l'impianto stesso (...) il PC com'è collegato al PLC? Pensavo che sulla scheda I/O della CPU del PLC, in uscita, ci fosse collegato il PC mentre in ingresso i cavo Profibus... Osservando meglio, ho notato che dal PC di supervisione è collegato con un cavo ethernet (...)
il software forse non è un prodotto Siemens ma è comunque ciò che svolge la funzione di supervisione, comunemente detto SCADA.
E' probabile che questo, tramite la porta ethernet, e quindi il cavo collegato ad essa, comunichi con il PLC; questo ammesso non vi sia una connessione radio della quale non ti sei accorto o in assenza d'altri cavi di comunicazione.
Nel rack del PLC allora ci dovrebbe essere una scheda di comunicazione dedicata, una CP(Communication Pocessor) ethernet: il cavo potrebbe avere il colore di quello collegato al PC, a meno che non abbiano interposto qualche switch.
Però torno a scriverti: non connotare i cavi di comunicazione come cavi "in ingresso", poi ti confondi,
usciamo da questo equivoco.
I cavi di comunicazione dati(come il Profibus) non consentono di connettere, ad esempio, un singolo ingresso digitale come può essere l'interruttore che abbiamo disegnato: i cavi di comunicazione costituiscono un "canale" di trasmissione dati, informazioni che i dispositivi adeguatamente attrezzati e collegati tra loro grazie appunto a questi cavi, si scambiano.
Saluti
W - U.H.F.