Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

trasformatore di isolamento

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 11 feb 2020, 18:37

Ok svelato l'arcano, forse ho capito perché!!! L'alimentazione all'alimentatore arriva da un traformatore il quale ha gli avvolgimenti collegati a triangolo-stella. Quindi l'alimentazione 230V non è altro che la tensione concatenata del collegamento a triangolo del trasformatore. Potete spigarmelo con uno schema elettrico, tecnicamente, insomma. Grazie ancora! Vi posto la foto del trasformatore.
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[12] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 11 feb 2020, 20:12

Sì è alimentato con due fasi a 400V
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[13] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 feb 2020, 20:43

Praticamente entrambi i capi dell'avvolgimento primario sono ad un pitenziale di 230V rispetto a terra, l'avvolgimento secondario, essendo un trasformatore d'isolamento, non è connesso a terra, perciò assume il potenziale del primario attraverso la capacità tra i due rocchetti.
Probabilmente un voltmetro analogico rileva una tensione molto più bassa
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 feb 2020, 21:10

Sì è alimentato con due fasi a 400V
Ci hai tratto in inganno, i disegni del primo post sono errati : è indicata la connessione a 230 V. :( :(
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[15] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 11 feb 2020, 21:27

No MarcoD ho pasticciato un po'! !!!! Non riesco a caricare le foto che ho fatto del trasformatore. Così le postato. I file sono troppo grandi forse
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

0
voti

[16] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 feb 2020, 21:55

Se ho capito bene, il trasformatore di isolamento del disegno è alimentato a 230V e c'è un altro trasformatore a monte 400V/230V, giusto?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[17] Re: trasformatore di isolamento

Messaggioda Foto UtenteSasa76 » 12 feb 2020, 8:03

Sì sediciAmpere, il disegno che ho postato è un alimentatore alimentato a 230V. Il trasformatore che alimenta questo alimentatore, invece, ha 400V sul primario, tre fasi, e 230V sul secondario. Il problema è che sul trasformatore che alimenta l'alimentatore, ha gli avvolgimenti collegati a triangolo-stella. Quindi, sul secondario mi trovo una tensione concatenata 230V e un filo che fa lo 0. Quindi tre fili sul secondario. È quella tensione concatenata a 230V che mi sta mandando in crisi. Spiegatemelo per favore. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteSasa76
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 18 ago 2018, 13:55

Precedente