da
WALTERmwp » 15 feb 2020, 17:31
xXMarcoXx ha scritto:Ciao g.schgor non ho compreso questo passaggio (...)
forse non comprendi la funzione(è una "autoritenuta") perché quei simoli, ancora, non li associ a quello che effettivamente sono.
xXMarcoXx ha scritto:(...) In tutto questo, se noi avessimo un PLC, nella scheda I/O avremo i 3 contatti Avvio_PB, Avviatore_M e Arresto_E in ingresso mentre in uscita Avviatore_MO. Corretto?
potrebbe essere così ma non lo è.
Avvio_PB e
Arresto_E sono le descrizioni di due pulsanti fisici collegati ai rispettivi ingressi,
Avviatore_M deve essere invece una variabile software associata all'uscita
Avviatore_MO.
In seguito proverò con una spiegazione "descrittiva", intanto ti lascio questo disegno che forse può essere d'aiuto, come vedi non è cablato un ingresso "
Avviatore_M".
E' semplificato dal punto di vista elettrico(un motore non si collega direttamente all'uscita) ma la rappresentazione degli elementi connessi in ingresso e uscita è coerente:
Saluti
p.s.
- AVVISO -
ho modificato questo post a seguito di quelli riportati da @g.schgor (il [34] e il [38]), peché lo OP ha configurato e usato un terzo ingresso(nel post [30]), quello che è indicato come i2, per svolgere l'autoritenuta.
Non va bene, perché quel contatto di autoritenuta deve essere rappresentato da una flag(una memoria) associata all'uscita o1.
W - U.H.F.