Differenziale quadro scatta...anche se non dovrebbe!
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Fabiano71 ha scritto:.... Quando è collegata, il salvavita scatta, e non torna su finché non si abbassa il differenziale dedicato della pompa. E non c’entra che la pompa sia in funzione o meno.
Allora ho chiamato il mio elettricista e mi ha detto che per partire da un dato certo era necessario scollegare temporaneamente il cavo di massa dell’unità esterna e monitorare la situazione.
Concordo, cambiare elettricista è il minimo.
Se la PDC è a inverter, potrebbe essere che i filtri dell'inverter sono andati, e che scarichino a terra in maniera "anomala", o comunque distorgono.
La situazione è peggiorata quando hai staccato la terra e il carico ha inziato a "flottare".
Io analizzerei quella situazione li (inverter), se devi andare per tentativi (e quindi buttare dei soldi, puoi:
a) aumentare la sezione di terra della PDC (così le correnti in hf, trovano un percorso più agevole.
b) Oltre al cavo di terra già installato, collegare a terra la PDC anche con un "piatto" (cavo piatto, calza ecc) perché in questo caso le componenti HF trovano un precorso più agevole.
comunque, è l'elettronica della PDC. concentra l'esame li.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
ma la sensibilita' del differenziale quanto e'? magari e' il classico AC da 30ma.
se e' cosi' il tuo elettricista o presunto tale avrebbe dovuto proporti ( sempre che clo sappia fare) la divisione
dei circuiti su piu' differenziali. nel caso della pompa con inverter e' necessario un tipo A o meglio di tipo F.
staccare la messa terra di un'apparecchio oltre che pericoloso e da personaggi che potevano ( forse) fare gli elettricisti 60 o 70 anni fa', quando certi problemi non erano nemmeno all'orizzonte
riguardo agli strumenti: d'accordo che quelli professionali non sono alla portata di tutti, ma ormai il mercato offre soluzioni semiprofessionali alla portata di tutti, se poi uno non lo sa usare quello e' un altro discorso
se e' cosi' il tuo elettricista o presunto tale avrebbe dovuto proporti ( sempre che clo sappia fare) la divisione
dei circuiti su piu' differenziali. nel caso della pompa con inverter e' necessario un tipo A o meglio di tipo F.
staccare la messa terra di un'apparecchio oltre che pericoloso e da personaggi che potevano ( forse) fare gli elettricisti 60 o 70 anni fa', quando certi problemi non erano nemmeno all'orizzonte
riguardo agli strumenti: d'accordo che quelli professionali non sono alla portata di tutti, ma ormai il mercato offre soluzioni semiprofessionali alla portata di tutti, se poi uno non lo sa usare quello e' un altro discorso
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)