Ciao a tutti.
Devo realizzare un piccolo impianto nel locale interrato, sottostante al soggiorno, composto da due punti luce a led e 4 prese dove andrò a collegare, stabilmente, una pompa di scarico acque reflue e un congelatore.
Le luci saranno azionate da un sensore di movimento.
La situazione di partenza è la seguente:
Interruttore differenziale>magnetotermico da 10A dedicato alla linea prese soggiorno>da questo interruttore parte anche la linea che scende giù in cantina.
In cascata volevo mettere un piccolo quadro elettrico dove installare due magnetotermici (uno per le luci e uno per le prese); i dubbi sono questi:
1. È possibile installare gli interruttori magnetotermici in cascata?
2. Sarebbe meglio installare degli interruttori bipolari?
3. Il magnetotermico installato nel quadro elettrico "principale" come detto è da 10A: sarebbe meglio sostituirlo con uno da 20A?
Grazie!
Quadro elettrico in cascata
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Mi correggo: il magnetotermico è da 20A quindi ignorate la domanda 3.
0
voti
Premesso che questo genere di lavori dovrebbe farlo un installatore, ma sorvoliamo.
Se l'interruttore magnetotermico da 20A, protegge prese da 10A, già non va bene. Il motivo si capisce facilmente.
Quindi la soluzione migliore è sostituire l'interruttore da 20A con uno da 10A, in questo caso le prese sono protette da sovraccarico.
Derivando una linea verso la cantina, è inutile inserire altri due magnetotermici in "cascata" a meno che non siano da 6A o meno, in questo caso il coordinamento è fatto.
Se rimane l'interruttore da 10 A a monte, bastano due sezionatori per interrompere il circuito luci e pompa, se bipolari meglio.
Io metterei le mani a tutto, a partire dall'interruttore da 20 A che NON protegge le prese da 10A. Però si tratta di capire come sono i circuiti dell'impianto, ecc. ecc.
Altri interventi possibili sarebbero da valutare bene
Se l'interruttore magnetotermico da 20A, protegge prese da 10A, già non va bene. Il motivo si capisce facilmente.
Quindi la soluzione migliore è sostituire l'interruttore da 20A con uno da 10A, in questo caso le prese sono protette da sovraccarico.
Derivando una linea verso la cantina, è inutile inserire altri due magnetotermici in "cascata" a meno che non siano da 6A o meno, in questo caso il coordinamento è fatto.
Se rimane l'interruttore da 10 A a monte, bastano due sezionatori per interrompere il circuito luci e pompa, se bipolari meglio.
Io metterei le mani a tutto, a partire dall'interruttore da 20 A che NON protegge le prese da 10A. Però si tratta di capire come sono i circuiti dell'impianto, ecc. ecc.
Altri interventi possibili sarebbero da valutare bene
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Dal quadro elettrico, e quindi dal magnetotermico da 20A, partono cavi da 4mm fino alla scatola di derivazione che serve la zona giorno. Li si ripartiscono i linee da 2.5 mm che collegano tutte prese bivalenti e alcune universali (schuko, 10a e 16a). Una di queste linee da 2.5, scende in cantina dove vorrei avere un quadretto a portata di mano dovessi avere esigenza di isolare la zona.
0
voti
tieni presente che derivando la cantina dall'interruttore della zona giorno, se un utilizzatore qualsiasi della zona giorno fa intervenire l'interruttore si spengono anche il congelatore e la pompa di scarico
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
fabfive ha scritto:Dal quadro elettrico, e quindi dal magnetotermico da 20A, partono cavi da 4mm fino alla scatola di derivazione che serve la zona giorno............
In ogni caso le prese da 10 e 16 A, sono sovraccaricabili.
Che potenza impegnata hai? Se son 3 kW, il magnetotermico da 20 A, è inutile, ti scatta prima il contatore per supero di potenza, dopo qualche minuto.
Se ad una presa da 10A, colleghi una stufetta da 2Kw o più rischi il surriscaldamento
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Ho 4.5 kW. Le uniche apparecchiature collegate stabilmente sulla linea sono la tv, decoder, soundbar e router quindi l'assorbimento è minimo.
0
voti
Per caso le prese sono protette singolarmente con fusibile o magnetotermico?
Le luci sono protette in qualche modo o hanno solo il magnetotermico da 20A (e magari i lampadari hanno un cavo da 2x0.50) ?
Le luci sono protette in qualche modo o hanno solo il magnetotermico da 20A (e magari i lampadari hanno un cavo da 2x0.50) ?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
SediciAmpere ha scritto:tieni presente che derivando la cantina dall'interruttore della zona giorno, se un utilizzatore qualsiasi della zona giorno fa intervenire l'interruttore si spengono anche il congelatore e la pompa di scarico
Esatto!
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Le luci hanno magnetotermico da 10 non da 20. Sulla protezione delle prese non saprei. Ma ai miei fini (realizzare quadretto in cascata o mettere due interruttori bipolari) che c'entra?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 117 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)