Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 feb 2020, 21:07

Dipende dalla durata.
Non c'è una regola ma lo fa!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[12] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mar 2020, 10:53

Dimenticavo ...
Anche un morsetto mal serrato o lento può provocare guasti simili!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

0
voti

[13] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mar 2020, 11:29

Sì, infatti, ancora prima del magnetotermico controllerò tutte le connessioni elettriche tra testa mobile e testa mobile, che come dicevo sono collegata in cascata tra di loro.
Sono convinto che il connubio falso contatto + trasformatori si comporti come starter + reattore, anche se in alcune teste mobili abbiamo trovato i condensatori elettrolitici dopo il ponte a diodi gonfi o aperti, quindi gli è arrivata abbastanza energia da caricarli oltre i 400V... Aiuto
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mar 2020, 12:08

SediciAmpere ha scritto:...falso contatto + trasformatori si comporti come starter + reattore...

Ci può essere anche uno sfasamento tra tensione e corrente.
SediciAmpere ha scritto:...abbiamo trovato i condensatori elettrolitici dopo il ponte a diodi gonfi o aperti...

Azz!
Di solito ci vuole del tempo per fare ciò, uno spike è troppo breve come durata.
Evidentemente le tensioni in gioco, complici le induttanze dei trafo, erano notevoli.
SediciAmpere ha scritto:... Aiuto

Prendo il primo Zeppelin e arrivo!
Se quello che funziona basta non lo tocca' sennò te lassa!
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

1
voti

[15] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 mar 2020, 20:12

^^^^

L'argomento in essere è il dramma dei tecnici in quel settore, senza farla tanto lunga sulle cause, premetto una soluzione pratica, poi spiego due cose.
E' bene servirsi di limitatori di sovratensione/condizionatori a stato solido senza MOV/2, che limitano le sovratensioni transitorie con altri metodi diversi dai soliti Mov tipo 1-2/Gas-Plasma.
Ve ne sono di doversi modelli ma pochi in commercio, si basano su limitazione a più stadi adottando il principio degli AVR dei GE.
Limitano la sovratensione impulsiva di breve durata fino a 6kV e livellano senza distorsioni marcate le oscillazioni e gli spike di natura inferiore.
Dissociano il carico mediante ralais quando il neutro di interrompe oppure la sovratensione è permanente come i POP.
Senza fare pubblicità, guardate gli Americani della SurgeX come il 2216 per capire di cosa si tratta, ve ne sono dei più semplici e artigianali in rete ma ora non ricordo chi li commercializza; limitano anche le correnti in-rush, oltre ad essere EMi/EMC.

Nella maggior parte dei casi, le elettroniche usano i MOV tipo 1 o 2, che assorbono la maggior parte della energia i Joule già al di sopra del valore di 275VAC, poi - in genere - si guastano consentendo la riparazione della scheda, e poi servono anche al service per capire la natura del guasto e discriminare la responsabilità del costruttore medesimo.
Si potrebbero proteggere anche con gli efficaci Gas-Plasma-linear SPD, ma quando questi conducono possono rimanere aperti e generare l'intervento delle protezioni MT a monte, per questo motivo, molti preferiscono i MOV tipo 2, che in alcuni casi assorbono e non determinano l'intervento delle protezioni.
Le cause di sovratensioni possono essere molteplici, consiglio di posare anche dei TR di isolamento a monte e delle protezioni come quelle che ho citato.
Attenzione ai molteplici costruttori che promettono la protezione poi montano solo MOV tipo 2 o addirittura il tipo 1.
La complessità dei carichi reattivi in essere può determinare sovratensioni di commutazione provocate dai raddrizzatori e dalle grandezze reattive.
Dividere per porzioni l'impianto e posare protezioni singole per ogni tipo di utilizzatore è la soluzione migliore, d'altronde, questi dispositivi si ripagano con le mancate riparazioni delle elettroniche o le loro preventive sostituzioni.
I TR di isolamento evitano di adottare il PE e limitano molto le armoniche, mentre per i MT ..un polo che non chiude bene o non è del tipo NA (come Abb) può causare delle anomalie.
In caso di SPD Gas-Plasma, si potrebbero usare solo con linee con TR di isolamento e MT con curve come la D, altrimenti - in caso di conduzione possono attivare il MT a monte, e creare disservizio.
Saluti, spero di essere stato chiaro.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[16] Re: Guasti da sovratensione molto ricorrenti

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mar 2020, 14:45

Sì, sei stato chiaro
Consiglierò al cliente il SurgeX e comunque farò ricablare la struttura a stella invece che in cascata e separare le lucciole dal resto dei fari
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti