Per una villetta che per scelta progettuale dal quadro ai contatori al confine della proprietà ha diversi circuiti in partenza da esso, volevo non mettere i differenziali. Quindi conduttura in doppio isolamento, quadri a valle plastici e interruttori differenziali come generali.
Dal quadro ai contatori suddetto, partono delle linee elettriche in cavo in posa interrata. Quando arrivano nell'edificio in una scatola con setti separatori sono giuntati con conduttori FS17 e posati in tubazioni plastiche incassate, fino ad arrivare ai rispettivi centralini.
Volevo sapere se il fatto di realizzare in una scatola unica, ognuno nel suo setto separatore, le giunte tra cavo e conduttori possa rendere obbligatorio l'utilizzo del differenziale a monte.
Grazie
No differenziale montanti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
in situazione analoga (giunta montante di strada con cordine all'interno, stessa linea di fase) in un caso ho solo MT di protezione a fianco contatore, in un altro ho optato per un selettivo 300mA (anche perché non avevo modo di vedere esattamente il montante posato sottoterra e come era messo, nonostante non avesse a vista alcun logoramento)
in teoria se nella giunta non c'e' altra linea anche sullo stesso gruppo di misura non dovrebbero esserci rischi particolari
a fare i pignoli per scrupolo metti anche tu al posto del MT obbligatorio un MTD selettivo
in teoria se nella giunta non c'e' altra linea anche sullo stesso gruppo di misura non dovrebbero esserci rischi particolari
a fare i pignoli per scrupolo metti anche tu al posto del MT obbligatorio un MTD selettivo
0
voti
Non vedo introdotte masse da proteggere con l'installazione di una JB intermedia. Le condutture rimangono in classe II. Non mi è chiaro da cosa provenga il tuo dubbio
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
attilio ha scritto:Non vedo introdotte masse da proteggere con l'installazione di una JB intermedia. Le condutture rimangono in classe II. Non mi è chiaro da cosa provenga il tuo dubbio
Perfetto grazie.
No era solo una conferma.
O meglio il post voleva continuare con questa cosa: mi sembra che ci fosse qualcosa in merito al fatto di avere più linee con conduttori ad isolamento singolo nella solita tubazione, ma non mi ricordo cosa. (tipo che in questo caso il differenziale sia richiesto?...
Un aiuto?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Ovviamente le cordine Fs17, oltre ad essere divise tra loro nella scatola, sono separate anche nella tratta entro tubazione.
In caso contrario i differenziali a monte potrebbero essere utili a vedere un guasto non franco tra conduttori di diversi circuiti, per quanto raro.
In caso contrario i differenziali a monte potrebbero essere utili a vedere un guasto non franco tra conduttori di diversi circuiti, per quanto raro.
0
voti
Ecco. ricordavo qualcosa del genere. Ma in questo caso è obbligatorio i differenziali?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
Se i conduttori per tutto il suo percorso sono separati, ben protetti meccanicamente e senza incontrare masse, direi di no.
Certo sarebbe stato forse meglio portare il cavo multipolare dentro fino al centralino su cui si attesta.
Certo sarebbe stato forse meglio portare il cavo multipolare dentro fino al centralino su cui si attesta.
0
voti
Dicevo nel caso in cui fossero conduttori ad isolamento singolo nel solito tubo.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)