Buongiorno,
stiamo producendo un macchinario.
Il cliente ci fornisce una trifase senza neutro come unica alimentazione esterna.
La macchina è dotata di motori e riscaldatori a 230Vac (monofase) per il mescolamento e riscaldamento di vernici ma questa alimentazione, monofase, deve essere generata all'interno del nostro quadro bordo macchina da un trasformatore 400/230.
E qua la domanda:
Il fabbisogno richiesto è di circa 8 kVA.
Inizialmente avevamo pensato di montare un trasformatore ma viste le dimensioni, il cliente ci ha chiesto, per ridurre gli ingombri del quadro, se potevamo usare un AUTOtrasformatore di medesima potenza.
Quando mettiamo il trasformatore, mettiamo, a primario un portafusibile bipolare e a valle un magnetotermico differenziale per una protezione "ignorante" di tutta la linea 230 in uscita al trasformatore.
Il trasformatore lo cabliamo con il secondario a terra.
Con l'autotrasformatore, vista la sua particolarità costruttiva, ci sono differenze? posso usare la stessa modalità di protezione e cablaggio?
Grazie.
Autotrasformatore - dispositivi protezione e sicurezza
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Al livello di normativa sono a posto corretto?
0
voti
gabrisav ha scritto:Ma la protezione differenziale non è demandata dall'interruttore differenziale sul quadro di alimentazione dell'impianto elettrico?
Non capisco la domanda.
la macchina è così fatta e sarà così fornita:
Quadro nostro principale dove arriva la 400vac del cliente e dove, da questa, all'interno del quadro, con (auto)trasformatore generiamo la 230Vac.
Da questo quadro si dipartono le alimentazioni e i controlli a tutte le utenze sulla macchina.
A monte del mio main cabinet non so cosa ci sia, so solo che mi arriva una 400Vac 3ph senza neutro 50 Hz, punto.
Ovviamente nel quadro nostro mettiamo tutte le protezioni per il motore ma non mettiamo un differenziale trifase.
A questo punto , per quello che mi dici tu, dovremmo mettere un differenziale monofase tra le due fasi 400Vac all'ingresso dell'autotrasformatore.
1
voti
Benjio ha scritto:A monte del mio main cabinet non so cosa ci sia, so solo che mi arriva una 400Vac 3ph senza neutro 50 Hz, punto.
Appunto perché non sai cosa ci sia che io metteri l' MTD a monte di tutto della tua macchina, quindi anche dell'autotrasformatore
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
metterlo a monte di tutto significa metterlo a monte anche di un motore trifase da 20 kW(una delle tante utenze).
Mai fatta una cosa del genere.
Mai fatta una cosa del genere.
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)