Danielino » 27 mar 2020, 12:08
Giovanni123 ha scritto:ma dubito che il manutentore si preoccupi di andare al panello di controllo remoto e spegnere la pompa specifica prima di aprire il sezionatore

Da "ex" manutentore, ...
ti do potrei darti ragione.
Effettivamente anche noi abbiamo alcune applicazioni di pompe immerse con un sezionatore a bordo vasca; abbiamo però procedure piuttosto articolate, quindi lo spegnimento dell'utilizzatore da quadro di comando è quasi sempre garantito.
Però effettivamente è comodo.
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
-