Aria ha scritto:Mi spieghi te che senso ha fare un circuito con componenti in classe 2 e poi mettere a terra
Non volevo farti innervosire, molto probabilmente parliamo di due cose diverse. Una cosa è il trasformatore di classe 2 la cui carcassa non deve essere messa a terra (ma di questo non mi sembra che nessuno abbia fatto richiesta) l'altra è di mettere a terra un polo sul secondario, che come dici è corretto.
Aria ha scritto:Parlavamo di trasformatori standard non con presa centrale, qui non puoi di usare fusibili bipolari perché c'è il rischio di fondere solo quella lato terra con ovvi problemi di sicurezza e di comando.
Sono d'accordo
Aria ha scritto:In ogni caso anche con presa centrale non vanno bene i fusibili bipolari sui punti caldi, rischi di rimanere alimentato a metà tensione.
Questo non è espressamente richiesto dalla norma anche se effettivamente consigliato.