Motore 220 V 4 fili

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[11] Re: Motore 220 V 4 fili

Messaggioda Foto UtenteFrancescoball » 12 apr 2020, 20:21

Grazie a tutti per i consigli, in questi giorni di caos lavorativo avevo tralasciato un pó il motore, per dimensionare in modo giusto il condensatore come potrei fare, non conosco l’assorbimento e lo dovrei controllare con un amperometro. Appena riesco provo tutte le combinazioni e vi aggiorno.
Avatar utente
Foto UtenteFrancescoball
0 1 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 25 feb 2020, 11:32

0
voti

[12] Re: Motore 220 V 4 fili

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 apr 2020, 12:43

Ci sarebbe una formula per determinare la giusta capacità del condensatore

C= 50\cdot P_{(CV)}\cdot \left ( \frac{230}{V} \right )^{2}\cdot \frac{50}{f}

E, se non sbaglio, per reti a 230V-50Hz si può semplificare come

{C= 50\cdot P_{(CV)}}