Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[61] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 mag 2020, 15:24

console6 ha scritto:Non è meglio distinguere le partenze?

Non so se è consentito
se dal contatore vai direttamente ad un solo interruttore (MT o MTD) va bene, ce ne vuole per far intervenire un C32. Se proprio vuoi avere la possibilità di sezionare il garage o l'abitazione, metti un C40 o C50 generale e due C25
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[62] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepestelink » 2 mag 2020, 15:29

pestelink ha scritto:
Non capisco perché nella scheda tecnica allegata mi da per il 3 x 4 il diametro Ø indicativo
dei conduttori da 2,50mm ma se il diametro della sezione nominale è 4mm?...


Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm si intende la sezione esterna compresa di isolante?
Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?

Ciò vorrebbe dire che se voglio del "rame" da 4mm devo prendere una cavo da 10mmq? ?% #-o


Di queszta domanda che mi sapete dire o spiegare?

Sç na palla..lo so ...

Grazie O_/
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

1
voti

[63] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 mag 2020, 15:32

pestelink ha scritto:Mi sembra stano...ma leggendo così se vado a comprare un cavo da 4 mm 4 mm² si intende la sezione esterna compresa di isolante?Quindi il vero"rame" è di 2,5mm?

Confondi sezione (ossia area del cerchio, si misura in mm² = millimetri quadrati) e diametro, che si misura in mm.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[64] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 17:49

paolo a m ha scritto:...
Confondi sezione (ossia area del cerchio, si misura in mm² = millimetri quadrati) e diametro, che si misura in mm.

Esatto, sono solo due fattori diversi :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[65] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 mag 2020, 17:52

SediciAmpere ha scritto:... Se proprio vuoi avere la possibilità di sezionare il garage o l'abitazione, metti un C40 o C50 generale e due C25

Ah ok, mettere un generale impianto e da li ripartire, sono d'accordo con te Foto UtenteSediciAmpere
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[66] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mag 2020, 6:48

Ovviamente il lavoro deve essere svolto da personale qualificato, che rilascerà la DiCo
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[67] Re: Come...selettività fra tre quadri - Civile-

Messaggioda Foto Utentepestelink » 3 mag 2020, 12:07

SediciAmpere ha scritto:
console6 ha scritto:Non è meglio distinguere le partenze?

Non so se è consentito
se dal contatore vai direttamente ad un solo interruttore (MT o MTD) va bene, ce ne vuole per far intervenire un C32. Se proprio vuoi avere la possibilità di sezionare il garage o l'abitazione, metti un C40 o C50 generale e due C25


OK per tutto, mi butteresti giù uno schema definitivo?
Grazie

P.S. al limite, se hai voglia puoi buttarne giù due e/o uno con la modifica se ci riuscissi e/o decidessi (cosa remota ...) di montare il relè gestione carichi.

Vedi tu, mi affido completamente a te/Voi, ma domani vorrei iniaziare a fare il lavoro e/o quantomeno iniziare a reperire il materiale; quindi se vuoi puoi aggiugere quello che desideri, che so es...moduli din lamapade di segnalazione ecc...

Grazie di nuovo ad entrambi e a quanti hanno contribuito. =D>

:ok:
Avatar utente
Foto Utentepestelink
101 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 15 gen 2012, 8:29

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea