Salve per l'illuminaz. di emergenza su delle scale antincendio esterne ad un edificio e quindi all'aperto che valori di lux devo avere e a che altezza? A me risulta che: l'illuminamento sulle vie di esodo non deve risultare inferiore a 2 lux ad 1m dal piano del calpestio, in qualsiasi punto della via di esodo, e di 5 lux in corrispondenza delle scale e delle porte.
Quindi vorrebbe dire che l'illuminamento minimo deve essere di 5lux sulle scale? Valore difficile da ottenere con plafoniere con gruppo di emergenza standard.
Vorrei un vs. parere
Grazie
Scale antincendio esterne - Luce emergenza
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Dipende anche dalla destinazione di uso dell'edificio, per esempio in un centro commerciale sono 10lux, in un albergo, scuola ecc. 5 lux.
Comunque se per ogni rampa di scale prevedi un apparecchio riesci benissimo ad illuminare la zona.
Comunque se per ogni rampa di scale prevedi un apparecchio riesci benissimo ad illuminare la zona.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Dipende anche da come è stato presentato il progetto di prevenzione incendi: se è fatto in base al "testo unico - nuovo codice 2015 aggiornato nel 2019" si deve rispettare la UNI EN 1838 che, anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti.
0
voti
L'edificio di 4 piani + p.t. è ad uso uffici tranne il piano terra dove ci sono dei negozi.
iosolo35: per fortuna non rientra nei casi da te indicati
Goofy: perdonami ma non ho capito questa tua frase " ....anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti"
comunque allego i calcoli che mi hanno dato per sapere un vs parere, certo che se servono i 5lux c'è qualche problema se invece ne basta 1lux al suolo potrebbe andar bene.
Ma i Lux 5 o 1 che siano dono quelli medi o quelli minimi?
Grazie in anticipo
iosolo35: per fortuna non rientra nei casi da te indicati
Goofy: perdonami ma non ho capito questa tua frase " ....anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti"
comunque allego i calcoli che mi hanno dato per sapere un vs parere, certo che se servono i 5lux c'è qualche problema se invece ne basta 1lux al suolo potrebbe andar bene.
Ma i Lux 5 o 1 che siano dono quelli medi o quelli minimi?
Grazie in anticipo
0
voti
Duracell ha scritto:perdonami ma non ho capito questa tua frase " ....anche se si "accontenta" di 1 lx al suolo, non è più "leggera" rispetto alle richieste dei vecchi decreti"
la UNI richiede 1 lx al suolo e l'illuminamento deve essere calcolato solo diretto senza riflessioni, alla fine non c'è una gran differenza rispetto ai 5 lx a 1 m di altezza
Poi la UNI dà anche altre prescrizioni sulla uniformità, con limitazioni sull'abbagliamento, prescrizioni sui cambi di direzione e sull'illuminamento di idranti e estintori.
Il valore "minimo" 2 lx - 5 lx dei decreti VVF io l'ho sempre interpretato come "valore medio mantenuto" non come valore minimo puntuale, ma ci può essere chi la pensa diversamente.
0
voti
Di solito i decreti sulla prevenzione incendi parlano sempre di valori minimi sotto i quali non si deve andare 5 lux ad un metro di altezza, la 1838 l'ho sempre interpetata in valori medi in quanto andare a misurare 0,5lux a terra diventa molto difficile, prova a pensare a farlo di notte, con chiaramente l'illuminazione ordinaria spenta.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Grazie, quindi vuol dire che il calcolo che ho della scala non va bene
Ma solo un dubbio nel calcolo in esterno non si deve considerare che comunque non si avrà mai buoi pesto come in una stanza chiusa? Io penso che anche nelle notti più tetre 2,3 lux ce li ho di default in esterno, o sbaglio?
Ma solo un dubbio nel calcolo in esterno non si deve considerare che comunque non si avrà mai buoi pesto come in una stanza chiusa? Io penso che anche nelle notti più tetre 2,3 lux ce li ho di default in esterno, o sbaglio?
0
voti
Come fa a non arrivare ad 1 lux a terra se posizioni su ogni rampa di scale un'apparecchiatura? E' da anni che in provincia di Bolzano pretendono la certificazione con misura dei lux sulle vie di esodo negli alberghi e non ho mai avuto nessun problema se si rispetta la 1838
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)