Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto idro

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[21] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 5 mag 2020, 20:33

Hai verificato se i valori capacitiva immessa e induttiva prelevata coincidono? Deve valere anche il contrario ovviamente, vale a dire: induttiva immessa = capacitiva prelevata.
Mi chiedo perché il distributore conteggi separatamente induttiva e capacitiva, in teoria non basterebbero solo 2 misure: energia reattiva immessa e energia reattiva prelevata?
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

2
voti

[22] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 mag 2020, 22:21

Sul fatto che la POTENZA CAPACITIVA IMMESSA= POTENZA INDUTTIVA ASSORBITA Foto Utentepipotino proprio non ci sente.
Ha iniziato Foto UtenteSediciAmpere a dirglielo, ma niente, inutile.

Ad ogni modo...

Il parallelo di un gruppo di generazione con la rete BT è ammesso solo se il gruppo è un generatore asincrono non autoeccitato (DK 5940).
In questo caso rientra l'impianto di Foto Utentepipotino.
Un gruppo elettrogeno con generatore asincrono non autoeccitato ha bisogno di energia reattiva (induttiva) per creare il campo magnetico rotante; nel parallelo assorbe tale energia reattiva induttiva dalla rete, (cioè immette energia capacitiva nella rete), che è sempre la stessa, poiché non può esserci l'autoeccitazione, vietata dalla DK 59640, per cui la potenza induttiva di cui ha bisogno la macchina, cioè della potenza capacitiva che essa deve immettere nella rete, non cambia.

Per ragionare sulle misure occorre comunque uno schema dell'impianto, come già richiesto da Foto UtenteJAndrea, richiesta ignorata.
Io posto un possibile schema in cui mancano le sezioni di misura, ed altro. Se Foto Utentepipotino prova a completarlo qualcuno, forse, riesce a dirgli che cosa sta misurando.

Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

1
voti

[23] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 mag 2020, 16:35

Ottima idea Foto Utenteadmin fare un punto della situazione, che in discussioni lunghe e ripetitive come questa, si può perdere facilmente.
Volevo solamente riportare come, la nuova CEI 0-21 apre le porte all'utilizzo di macchine sincrone anche su reti di distribuzione, con proprio sistema di eccitazione a patto ovviamente di prevedere le dovute precauzioni impiantistiche, in particolare sulla soluzione di protezione interfaccia.
Il parallelo di un gruppo di generazione con la rete BT è ammesso solo se il gruppo è un generatore asincrono non autoeccitato (DK 5940).

Dalla nuova CEI 0-21:
2.Impianto con macchine rotanti sincrone di potenza superiore a 6 kW,
purché in grado di funzionare con fattore di potenza istantaneo
regolabile compreso tra cosϕ = 0,98 in assorbimento di reattivo e cosϕ
= 0,9 in erogazione di reattivo;

Come da testo riportato sopra Foto Utentepipotino, si tende a ragionare dando per scontato che la potenza reattiva sia induttiva, in modo da non creare caos e confusione sui segni.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[24] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto Utentepipotino » 6 mag 2020, 19:58

Per la vostra felicità allego schema :lol:
1.JPG
estratto schema

Ad aprile ho IMMESSO CAPACITIVA per 50800 kvarh, PRELEVATO CAPACITIVA per 11,2 kvarh, IMMESSO INDUTTIVA per 0,375 kvarh, PRELEVATO INDUTTIVA PER 11 kvarh
E sono dati per i quali mi pagano, e pago le accise e tasse.
Intanto un tecnico ENEL ha detto che è colpa della loro basetta del contatore o della rete. Di mandare una PEC.
Avatar utente
Foto Utentepipotino
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 apr 2020, 14:43

0
voti

[25] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteAria » 6 mag 2020, 20:52

Sostanzialmente non c'è qualche problema nelle misure del contatore..
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[26] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 mag 2020, 22:04

Potrebbe esserci qualche problema nei collegamenti del gruppo di misura...
Sicuramente ad inserzione semi diretta vista la potenza.
Fermo restando che, al di la dei numeri é solo il numero misurato ad essere sbagliato, quanto si é detto....
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[27] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 mag 2020, 18:47

pipotino ha scritto:Ad aprile ho IMMESSO CAPACITIVA per 50800 kvarh, PRELEVATO CAPACITIVA per 11,2 kvarh, IMMESSO INDUTTIVA per 0,375 kvarh, PRELEVATO INDUTTIVA PER 11 kvarh
E sono dati per i quali mi pagano, e pago le accise e tasse.

E la potenza attiva non te la pagano?

pipotino ha scritto:Intanto un tecnico ENEL ha detto che è colpa della loro basetta del contatore o della rete.

Quale sarebbe la colpa? L'energia capacitiva immessa ( che è induttiva assorbita o prelevata) mi sembra coerente con le misure di potenza che avevi precedentemente postato
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[28] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto Utentepipotino » 7 mag 2020, 21:32

Cosa c’entra la potenza attiva? Qua si sta parlando di reattiva non attiva!
La colpa è che probabilmente hanno installato erroneamente la tavoletta di misura e stanno misurando la induttiva come capacitiva e viceversa.
Avatar utente
Foto Utentepipotino
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 21 apr 2020, 14:43

1
voti

[29] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteNSE » 7 mag 2020, 21:49

Credo che stiano dicendoti in tutte le salse, che forse hai un problema sul rifasatore.
Per curiosità: sei un perito, un ing, o cosa? Serve un minimo di base teorica per capire le risposte che ti hanno dato.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

3
voti

[30] Re: Immissione energia reattiva capacitiva e resa impianto i

Messaggioda Foto UtenteAria » 7 mag 2020, 21:56

In generale il livello tecnico è basso, anche in enel ed anche nei produttori, l'importante è produrre.
Anche sul forum il livello è basso ma quello umano, alla fine uno si permette di venire qui, avere risposte a gratis e permettersi di avere un atteggiamento come minimo parzialmente da rivedere, si scomoda pure Foto Utenteadmin dalle cazzate che venivano scritte e continua ad avere ragione, un bagno di umiltà non farebbe male.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

PrecedenteProssimo

Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti