ciao a tutti,
mi sapreste indicare la normativa che va applicata alle prove di isolamento elettrico?
Ho il seguente problema: il costruttore di un'apparecchiatura di potenza (400V trifase) ha richiesto una verifica di isolamento delle resistenze scaldanti montate a bordo, verifica che però non viene superata da tutti i banchi di resistenze.
Il limite è 10 megaohm. Il test è stato eseguito con strumento adeguato (ovviamente) applicando 1000V per 2s, senza circuito di guardia.
Ricordo che una norma parlava di 1000 ohm per volt di alimentazione, per cui il valore limite inferiore per un'apparecchiatura a 400V dovrebbe essere 400Kohm.
I risultati anomali danno come misura 6 mega, quindi, se è quella la norma da considerare, il valore è nettamente superiore a quello prescritto (dal costruttore)...
Abbiamo una certa urgenza di avviare la macchina.
Secondo voi come dovrei comportarmi?
resistenza di isolamento
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)