Accoppiamento moduli inverter fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve, vi espongo una mia perplessità relativa alla potenza di generazione di un impianto fotovoltaico. Qualora dovessi realizzare un impianto da 3 kW, è corretto installare moduli fv in grado di erogare una potenza di generazione complessiva che sia quanto più vicina alla potenza massima in ingresso supportata dall'inverter che intendo utilizzare (es. 3,3 kW lato CC) per compensare la riduzione delle performance dei moduli stessi a causa di sporcizia e invecchiamento? In genere vedo sempre impianti con potenze di generazione pari a 2,9 o al massimo 3 kW quando si potrebbero raggiungere anche potenze maggiori compatibili con la potenza in ingresso lato cc di un inverter da 3 kW. Attendo vostri pareri.
0
voti
Più che ragionare in termini di potenze, devi verificare il coordinamento delle tensioni dell'inverter e del generatore fotovoltaico. Sinteticamente:
1. la massima tensione a vuoto del generatore, alla minima temperatura esterna, non deve superare la massima tensione tollerata dall'inverter;
2. la minima tensione del generatore, alla massima temperatura, non deve essere inferiore alla minima tensione dell'MPPT dell'inverter;
3. la massima tensione del generatore, alla minima temperatura, non deve superare la massima tensione di funzionamento dell'MPPT;
4. la massima corrente del generatore non superi la massima corrente di ingresso dell'inverter.
Delle diverse condizioni la prima è essenziale, il suo mancato rispetto può portare al danneggiamento dell'inverter.
Da notare come sia fondamentale per le diverse verifiche una corretta stima delle temperature ipotizzabili, minima e massima.
1. la massima tensione a vuoto del generatore, alla minima temperatura esterna, non deve superare la massima tensione tollerata dall'inverter;
2. la minima tensione del generatore, alla massima temperatura, non deve essere inferiore alla minima tensione dell'MPPT dell'inverter;
3. la massima tensione del generatore, alla minima temperatura, non deve superare la massima tensione di funzionamento dell'MPPT;
4. la massima corrente del generatore non superi la massima corrente di ingresso dell'inverter.
Delle diverse condizioni la prima è essenziale, il suo mancato rispetto può portare al danneggiamento dell'inverter.
Da notare come sia fondamentale per le diverse verifiche una corretta stima delle temperature ipotizzabili, minima e massima.
0
voti
Dopo avere verificato il corretto accoppiamento elettrico moduli-inverter, ai fini di incrementare la produzione fotovoltaica,la soluzione ottimale ritengo sia quello di spingersi al massimo della potenza compatibile (ipotizzando di impiegare moduli da 315W e inverter con potenza in uscita pari a 3 kW, la soluzione migliore è installare 10 moduli piuttosto che 9 essendo in entrambi i casi rispettate le condizioni elettriche di accoppiamento moduli-inverter). Concordate su questo aspetto?
0
voti
Scontata la corretta progettazione nel rispetto dei diversi parametri il resto è una decisione di carattere, in senso lato, prettamente economico. Da valutare sulla base delle esigenze e disponibilità del committente.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)