[1] Idromassaggio trifase, differenziale 10mA

Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 1 giu 2020, 20:57

Buongiorno,
Potreste ricordare in quali casi è necessaria l'installazione del differenziale da 10mA? È il caso di alimentazione di un idromassaggio trifase? Sia in TT che in TN? In commercio esistono differenziali così sensibili in versione trifase?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteelectrocompa
121 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 539
Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28

0
voti

[2] Re: Idromassaggio trifase, differenziale 10mA

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 giu 2020, 10:56

Il differenziale da 10 mA per quanto mi ricordo non è obbligatorio in nessun caso.
La vasca da idromassaggio non dovrebbe avere masse che possano essere toccate dalla persona nell'acqua quindi non vedo un particolare rischio.
Ritengo che il vantaggio principale del 10 mA sia per la protezione addizionale dai contatti diretti e nel caso, poco probabile, che il guasto si verifichi proprio quando la persona è a contatto con la massa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Idromassaggio trifase, differenziale 10mA

Messaggioda Foto Utenteivano » 3 giu 2020, 20:04

se la pompa o la resistenza di riscaldamento e' trifase e' sicuramente metallica quindi basta e avanza il 30ma e messa terra.
il differenziale da 10ma non e' obbligatorio ma consigliato da molti produttori di tali apparecchi al fine di evitare che dispersioni sui cavi o altro possano far danni.qiondi e' da installare sulla parte monofase se esiste come partenza.


. Saune
Norma CEI 64-8 Sez. 703
La norma CEI 64-8 considera la sauna (bagno di vapore in ambiente surriscaldato) un ambiente particolare.
Art. 703.412.5 Protezione addizionale mediante interruttori differenziali.
La protezione addizionale deve essere adottata per tutti i circuiti della sauna, con l’eccezione del riscaldatore per sauna, per mezzo di uno o più interruttori differenziali con una corrente differenziale nominale ldn non superiore a 30 mA.
NOTE: è vietata l’installazione di prese e spine e di apparecchi utilizzatori. Sono ammesse le apparecchiature utilizzate per la regolazione della temperatura o quelle incorporate nel riscaldatore. Le condutture dovranno essere di tipo senza protezione metallica ed avere un grado di isolamento equivalente alla CLASSE II (doppio isolamento).