come faccio a calcolare che batteria di condensatori da usare per rifasare un motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
so che è trifase, con potenza di 8 CV
allego schema
Grazie mille!
calcolo condensatori motore pompa
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
come faccio a calcolare che batteria di condensatori da usare per rifasare un motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
L’ENEL in bolletta ti fa pagare qualcosa per il basso cosfi? - Il motore da rifasare in targa quanti giri fa? Oppure posta la targhetta del motore.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Si mi fa pagare per costi basso.
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi
0
voti
Puoi postare le bollette ENEL cosi possiamo capire qualcosa, ed eventualmente ti possiamo suggerire cosa è da fare.Contelao ha scritto:Si mi fa pagare per costi basso.
Il motore non è facilmente raggiungibile è dentro la vasca dell'olio del montacarichi
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Per calcolare la capacità di rifasamento, servirebbero letture specifiche sul motore stesso.
Con la pompa accesa, ed a regime, servirebbe una lettura di tensione, corrente e fasatura fra le due, tramite un oscilloscopio per calcolare l'angolo di sfasamento.
Da qui poi si potrà calcolare l'opportuna capacità per il rifasamento.
Con la pompa accesa, ed a regime, servirebbe una lettura di tensione, corrente e fasatura fra le due, tramite un oscilloscopio per calcolare l'angolo di sfasamento.
Da qui poi si potrà calcolare l'opportuna capacità per il rifasamento.
-

harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 422
- Iscritto il: 28 lug 2015, 21:03
1
voti
Contelao ha scritto:motore di una pompa idraulica di un montacarichi.
... trifase, con potenza di 8 CV...Si mi fa pagare per cosfi basso.
Qualche conto non torna:
la penale per basso cosfì, per quanto ne so, viene applicata per contratti di fornitura con potenza P>16 kW.
Non credo che sia solo il motore (da 8 CV = 8*736 W =5,9 kW) a dare "problemi" ma, quand'anche fosse così, siccome la determinazione del cosfì medio mensile si basa sulle letture dell'energia reattiva, consiglio di dare una attenta lettura alla bolletta, prima di andare a calcolare batterie varie.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)