[1] Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 10 giu 2020, 14:10

Se vostro cliente, in barba alle vostre raccomandazioni (utilizzo di cavi Cca per posa in fascio), installa cavi Eca, oltre a maledirli cosa chiedete per sanare il tutto?

- parliamo di ambiente a maggior rischio in caso di incendio (ospedale)
- la posa è in passerella reticolata in controsoffitto non rei

Secondo la CEI 11-17 se si prevedono dei "setti tagliafiamma" ogni 10m (orizzontalmente) si dovrebbe risolvere il problema della propagazione d'incendio, se non ho interpretato male.

Secondo voi va bene qualsiasi prodotto? Anche i sacchetti classici (visto che è richiesta l'asportabilità)?
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

1
voti

[2] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 giu 2020, 14:39

Tu sei il progettista?
Fatti pagare il progetto.

Devi fare la SCIA? Fagli cambiare i cavi se non sono idonei. L'installazione dei sacchetti evita la propagazione ma i cavi emettono comunque tutte le schifezze.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 10 giu 2020, 15:00

Sono progettista, e con i cavi dati, nonostante l'indicazione sia chiara, viene disattesa. Quindi il mio progetto è ok.
La scusa è sempre "non si trovano dai fornitori" (che poi a me non risulta).

E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[4] Re: Posa in fascio cavi Eca - Luoghi marci

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 giu 2020, 8:23

La tua responsabilità si ferma al progetto: fai una cortesia al committente segnalando che non lo hanno rispettato.

Sympler82 ha scritto:E sempre i fornitori chiamano questi cavi LSZH, pur essendo Eca. E' necessariamente un "ossimoro"?


E' una sigla che non h valore ufficiale, in effetti ad esempio Beta Cavi la attribuisce a tutti i suoi cavi CPR, fra i quali poi trovi le varie classi

https://www.betacavi.com/cavi/trasmissi ... i/betanet/
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti