Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impatto fotovoltaico domestico su rete BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Impatto fotovoltaico domestico su rete BT

Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 29 mag 2020, 17:32

Buon pomeriggio a tutti, ho un quesito da porre al forum. É una situazione reale. Un impianto fotovoltaico da 5 kW immette potenza su una rete BT dove non ci sono altri impianti oltre ad esso. La linea è una linea rurale, molto lunga e in generale di sezione non adeguata, tuttavia il punto di connessione del produttore si trova a meno di 500 metri dalla cabina e la sezione del cavo dalla cabina al produttore è di 70 mm2 alluminio, Quindi diciamo che dalla cabina al produttore la linea è adeguata e non presenta molta caduta di tensione. Inoltre il carico passivo della linea è praticamente nullo, fatta eccezione per il cliente che ha l'impianto FTV. Quando il FTV è spento, la tensione in cabina è 235 volt, presso il cliente 230 volt e in coda alla linea 210 volt. Quando il FTV è in fuzione la tensione sale a 248 volt praticamente in ogni punto della linea con minime differenze di 1 o 2 volt. É vero che l'inverter si comporta come un generatore di corrente, producendo una c.d.t. di verso opposto rispetto a quella dovuta al carico passivo e ciò porta ad un innalzamento della tensione nel punto di immissione. Ma come è possibile che l'inverter alzi così tanto la tensione considerato che l'impedenza della rete enel tra il punto di consegna e la cabina non è poi così alta? Se la tensione in cabina con FTV spento è di 235 volt e l'impedenza dalla cabina al punto di immissione è bassa, all'inverter non basterebbe innalzare la tensione di pochi volt per poter immettere? Il problema può essere dovuto ad eventuali stabilizzatori di tensione che il cliente col FTV ha tra l'altro dichiarato di avere?
Avatar utente
Foto UtenteStellaTriangolo
23 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 112
Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33

0
voti

[2] Re: Impatto fotovoltaico domestico su rete BT

Messaggioda Foto Utenteivano » 29 mag 2020, 23:30

sarebbe il caso di interpellare il costruttore dell'inverter prima di fare esperimenti che potrebbero far danni oltre che non risolvere il problema
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[3] Re: Impatto fotovoltaico domestico su rete BT

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 giu 2020, 3:27

La linea è una linea rurale, molto lunga e in generale di sezione non adeguata, tuttavia il punto di connessione del produttore si trova a meno di 500 metri dalla cabina e la sezione del cavo dalla cabina al produttore è di 70 mm2 alluminio, Quindi diciamo che dalla cabina al produttore la linea è adeguata e non presenta molta caduta di tensione.

Non ti seguo.
Qual è la potenza sottesa a questa trasformazione? Per i 5kW sul trifase 70mm^2 sono un enormità.
Però se dici che la tensione a carico passa dai 235V sulla sbarra BT a 210V a fine linea, qualcosa non torna.
Allo stesso modo in produzione, 5 kW in risalita ti causano 248V, con quale tensione alle sbarre BT?
Non capisco se questa grande impedenza che ti causa problemi sia tra l'utente e le sbarre BT o questa lunga linea rurale (MT?) Se è più comodo fai uno schemino...
facendo due conti, i 500 m di linea da 70mmq in alluminio hanno un impedenza di circa 0.1 Ohm in tutto, non possono causare tutta la cdt se non c'è altro carico o produzione.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti