A cosa serve il filo giallo-verde?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: A cosa serve il filo giallo-verde?

Messaggioda Foto UtenteOmi » 4 lug 2020, 0:41

Ciao sanusfaber. Grazie per la risposta così dettagliata e no problem per il ritardo, ogni vostra spiegazione é un tesoro per il sottoscritto.
Avatar utente
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 512
Iscritto il: 19 dic 2016, 19:06

0
voti

[12] Re: A cosa serve il filo giallo-verde?

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 lug 2020, 6:26

Foto Utentesonusfaber Specifichiamo, che l'impianto di dispersione è obbligatorio, nei luoghi di lavoro, ancora dal buon vecchio DPR547/55 il quale introduceva addirittura l'obbligo delle verifiche.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[13] Re: A cosa serve il filo giallo-verde?

Messaggioda Foto Utente6367 » 4 lug 2020, 11:02

Be', l'impianto di terra è "normativamente" obbligatorio per tutti gli impianti almeno dal 1984, anno della prima edizione della CEI 64-8. La 64-8 non dice esplicitamente che è obbligatoria la messa a terra, tuttavia prescrive la protezione dai contatti indiretti che per buona parte degli apparecchi si fa con interruzione automatica dell'alimentazione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: A cosa serve il filo giallo-verde?

Messaggioda Foto Utenteivano » 4 lug 2020, 12:27

secondo me' se uno oggi non collega per qualsiasi motivo il filo giallo verde deve essere interdetto dall'eseguire qualsiasi lavoro elettrico sia per lui ma ancor piu' se mette le mani su impianti di altri

x 6367 mi ricordo che molti pseudoelettricisti prima della 46 90 mettevano il PALETTO DI TERRA assicurando il malcapitato cliente che adesso era in sicurezza e che non prendeva piu' la corrente ( o scossa come la chiamavano)
FORSE non sapevano che col solo magnetotermico il loro PALETTO non serviva a nulla
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile