Buongiorno,
c'è qualche vantaggio nel mettere a terra il centro stella del trasformatore direttamente nel locale dove si trova il trasformatore (quindi creare il sistema TN-S dal trafo) oppure mettere a terra il centro stella direttamente nel Power Center ?? Quindi dal trafo al power center sistema TN-C e dal power center in poi TN-S.
Grazie
Sistema TN-S
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
[1] Sistema TN-S
-

loganwolverine
130 1 2 7 - Stabilizzato

- Messaggi: 328
- Iscritto il: 17 gen 2011, 12:14
1
voti
[2] Re: Sistema TN-S
Nel secondo caso, certamente risparmi un conduttore e quindi rame.
Tanto più la connessione tra terra e centro stella é vicina al trasformatore, tanto più é piccola la differenza tra il baricentro delt riangolo delle tensioni concatenate e la terra.
Anche tu facessi un TN-C, io collegherei il PEN a terra in cabina ai morsetti del trasformatore.
Anche perché in un sistema TN, la maggior importanza del sistema disperdente è proprio in cabina per i guasti a terra sull'MT, quindi mi raccorderei al CT presente. Altrimenti dovessi portare il PE fino al powercenter, oltre al PEN, avrei perso il vantaggio del TNC di risparmiare un conduttore.
Tanto più la connessione tra terra e centro stella é vicina al trasformatore, tanto più é piccola la differenza tra il baricentro delt riangolo delle tensioni concatenate e la terra.
Anche tu facessi un TN-C, io collegherei il PEN a terra in cabina ai morsetti del trasformatore.
Anche perché in un sistema TN, la maggior importanza del sistema disperdente è proprio in cabina per i guasti a terra sull'MT, quindi mi raccorderei al CT presente. Altrimenti dovessi portare il PE fino al powercenter, oltre al PEN, avrei perso il vantaggio del TNC di risparmiare un conduttore.
1
voti
[3] Re: Sistema TN-S
Il vantaggio di fare la messa a terra sul quadro è il risparmio del cavo del neutro, fai un PEN da trasformatore al quadro.
Questa soluzione inoltre ti permette di usare una differente filosofia delle protezioni elettriche di terra.
Nel caso di messa a terra del quadro puoi usare una protezione di terra con toroide sull'arrivo cavi con taratura istantanea sull'arrivo quadro, questo perché il toroide vede solo i guasti a monte del toroide, in caso di messa a terra sul trasformatore devi invece andare di selettività cronometrica quindi tempi di intervento più lunghi.
Questa soluzione inoltre ti permette di usare una differente filosofia delle protezioni elettriche di terra.
Nel caso di messa a terra del quadro puoi usare una protezione di terra con toroide sull'arrivo cavi con taratura istantanea sull'arrivo quadro, questo perché il toroide vede solo i guasti a monte del toroide, in caso di messa a terra sul trasformatore devi invece andare di selettività cronometrica quindi tempi di intervento più lunghi.
2
voti
[4] Re: Sistema TN-S
La differenza è che se aumenti il tratto di cavo da centro-stella a terra, potresti avere più resistenza e quindi maggior tensione di contatto in caso di guasto sulla media tensione, e/o guasto interno del trafo lato MT.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
[5] Re: Sistema TN-S
Giusto, visto che le correnti di guasto MT sono le uniche a doversi richiudere a terra in un TN io porteri il PE in cabina, per collegarci le masse e il centro stella, e verso il quadro porterei il solo PEN, connesso così al collettore di terra presente in cabina, che presumo essere quello principale dell'impianto, tanto le correnti di guasto monofase BT si richiudono solo verso il centro stella.
0
voti
[7] Re: Sistema TN-S
La connessione all'impianto di terra delle masse tu la realizzerai tramite il PEN o in cabina, o nel power center.
Volendo realizzare un TN-C non avrebbe senso portare il PE in entrambi i luoghi.
Se tu la connessione al PE delle masse e del centro stella la realizzi in cabina, il conduttore PEN non verrà interessato dalla corrente di guasto MT, che si chiuderà solo verso l'impianto di terra.
Se tu invece realizzi la connessione delle masse di cabina al PEN e giunto nel power center, realizzi la connessione verso il PE dell'impianto, la corrente eventuale di guasto MT deve attraversare il PEN per chiudersi a terra, facendo un giro più lungo.
Volendo realizzare un TN-C non avrebbe senso portare il PE in entrambi i luoghi.
Se tu la connessione al PE delle masse e del centro stella la realizzi in cabina, il conduttore PEN non verrà interessato dalla corrente di guasto MT, che si chiuderà solo verso l'impianto di terra.
Se tu invece realizzi la connessione delle masse di cabina al PEN e giunto nel power center, realizzi la connessione verso il PE dell'impianto, la corrente eventuale di guasto MT deve attraversare il PEN per chiudersi a terra, facendo un giro più lungo.
0
voti
[10] Re: Sistema TN-S
Non vorrei sembrare polemico ma di solito ad una domanda non si risponde con una altra domanda.
È ininfluente dove collego il morsetto di terra del trasformatore per i guasti lato MT, visto che la corrente di guasto a terra lato MT non è interessata dalla presenza o meno di una qualche decina di metri di cavo, dipende invece da come viene esercito il neutro isolato o su resistenza o su reattanza.
È ininfluente dove collego il morsetto di terra del trasformatore per i guasti lato MT, visto che la corrente di guasto a terra lato MT non è interessata dalla presenza o meno di una qualche decina di metri di cavo, dipende invece da come viene esercito il neutro isolato o su resistenza o su reattanza.
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)