max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[11] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAria » 29 lug 2020, 9:08

Ciao Foto UtenteSediciAmpere, onestamente non ho mai fatto verifiche di anello di guasto con generatore.
Secondo me devi valutare un po' l'impianto nel senso che non mi aspetto grossi problemi sulle utenze terminali perché hai una protezione più piccola, tu invece vuoi capire se è protetto il primo tratto quella sotto la protezione generale.
C'è da capire la taglia del generatore e che protezione hai installate.
Si è un magnetotermico classico direi che come logica va bene anche la reattanza subtransitoria o sei vuoi essere cautelativo la transitoria perché comunque la protezione non è ritardata e quindi rientri nel campo dei transitori della macchina.
Se invece hai protezioni ritardata devi ragionare sulla forzante perché c'è il rischio che si esauriscono i vari transitori e la macchina non pompa più corrente.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 448
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[12] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2020, 13:43

Volendo fare un esempio pratico:
gruppo elettrogeno con In = 125A, X st = 0,2Ω e Xt = 0,4Ω
linea 120mmq lunga 350m, resistenza circa 0,1Ω

se considero la reattanza transitoria
Z = √(0,4²+0,1²) = 0,0412Ω
230V / 0,412 = 558A
usando un MT a caratteristica B
558/5 = 112A => per stare tranquillo, 100A, che comunque mi consente di prelevare circa 150A per 30 secondi
Immagine.GIF
Immagine.GIF (25.58 KiB) Osservato 5260 volte


Dal punto di vista della portata del cavo e della I²t, sono più che tranquillo, praticamente se è potetto l'alternatore di conseguenza è protetto anche il cavo

il magnetotermico sarà istantaneo, con curva B, per non cadere nella situazione descritta da Aria

corretto?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[13] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAria » 5 ago 2020, 12:10

Credo tu debba considerare anche la reattanza del cavo.
Che utenze ci sono? Voglio dire metti un 125A curva b ma è selettivo con le utenze a valle? Forse valuterei di mettere un interruttore con ritardo regolabile
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 448
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[14] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2020, 13:15

Aria ha scritto: Normalmente i generatori forzano la corrente almeno 2-3 volte la nominale per 5-10 secondi, questo anche per permettere di identificare i guasti.
Se il generatore è autoeccitato la situazione si fa un po' più critica perché un guasto vicino ai terminali del generatore fa abbassare la tensione e quindi il generatore non riesce più a prelevare energia per l'eccitazione e si "siede".

ho paura di trovarmi nella situazione che hai descritto
tu come faresti? un 125A ritardato di 2 secondi e aspettiamo che intervenga il termico?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[15] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteAria » 5 ago 2020, 18:33

Metterei un interruttore scatolato da 160A con sganciatore elettronico regolabile, non so però quanto hai di budget.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 448
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[16] Re: max corrente di CTO di un gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 9:06

Sisì il budget c'è
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848