Secondo me devi valutare un po' l'impianto nel senso che non mi aspetto grossi problemi sulle utenze terminali perché hai una protezione più piccola, tu invece vuoi capire se è protetto il primo tratto quella sotto la protezione generale.
C'è da capire la taglia del generatore e che protezione hai installate.
Si è un magnetotermico classico direi che come logica va bene anche la reattanza subtransitoria o sei vuoi essere cautelativo la transitoria perché comunque la protezione non è ritardata e quindi rientri nel campo dei transitori della macchina.
Se invece hai protezioni ritardata devi ragionare sulla forzante perché c'è il rischio che si esauriscono i vari transitori e la macchina non pompa più corrente.