[11] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 11:45

Il magnetotermico a monte può essere anche da 32A e questa linea potrebbe alimentare un'altra sega, l'importante è che la presa da 16A sia protetta con un C16 e che la presa sia quella corrispondente alla spina del macchinario
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[12] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 11:53

Quindi:

C32 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A ----->C16----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE,

DIFF 0.03 TIPO B ----> informazione data dal tecnico impresa costruttrice per alimentazione macchinario.


Invece questa soluzione:

C16 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE

come linea dedicata solo a questa sega circolare
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[13] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 11:58

:ok:
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[14] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 12:08

----> :ok: sta per?

O_/
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[15] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 12:16

Sta per "va bene"
ma in questa segheria, non c'è già una linea dedicata alle macchine?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[16] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 7 ago 2020, 12:21

si, diciamo che ci sono varie cassette a muro varie prese per altri macchinari, saldatrici ecc, però si installerà una nuova cassetta a muro con presa
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

1
voti

[17] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteivano » 8 ago 2020, 21:45

come mai impongono il B ?

la macchina ha al suo interno degli inverter?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[18] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 10 ago 2020, 8:53

si, inverter
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[19] Re: tipo di protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteivano » 11 ago 2020, 23:46

specialmente in ambiente TT con la presenza di inverter trifasi il costruttore si tutela imponendo l'uso del differenziale di tipo B. se non vengono rispettate le disposizioni del costruttore e succede qualche incidente , chi ha installato un altro tipo di differenziale passa grossi guai.