tipo di protezione differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Il magnetotermico a monte può essere anche da 32A e questa linea potrebbe alimentare un'altra sega, l'importante è che la presa da 16A sia protetta con un C16 e che la presa sia quella corrispondente alla spina del macchinario
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Quindi:
C32 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A ----->C16----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE,
DIFF 0.03 TIPO B ----> informazione data dal tecnico impresa costruttrice per alimentazione macchinario.
Invece questa soluzione:
C16 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE
come linea dedicata solo a questa sega circolare
C32 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A ----->C16----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE,
DIFF 0.03 TIPO B ----> informazione data dal tecnico impresa costruttrice per alimentazione macchinario.
Invece questa soluzione:
C16 (nel quadro)----->DIFF 0.03 TIPO B - In=32A----> PRESA PER SEGA CIRCOLARE
come linea dedicata solo a questa sega circolare
0
voti
Sta per "va bene"
ma in questa segheria, non c'è già una linea dedicata alle macchine?
ma in questa segheria, non c'è già una linea dedicata alle macchine?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
specialmente in ambiente TT con la presenza di inverter trifasi il costruttore si tutela imponendo l'uso del differenziale di tipo B. se non vengono rispettate le disposizioni del costruttore e succede qualche incidente , chi ha installato un altro tipo di differenziale passa grossi guai.
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)